各位前辈,我们单位原来的是油浸变压器,现在换成了干式变压器,配电房也多出了高压开关柜。我今天突然想到一个问题,这跌落保险呢?以前是高压电经跌落保险后入油浸变压器,可现在我看不到这保险了,是在高压开关柜中的PT柜吗,那以后如果保险坏了不就是要摇出PT手车再进行更换熔断器吗?
各位前辈,我们单位原来的是油浸变压器,现在换成了干式变压器,配电房也多出了高压开关柜。我今天突然想到一个问题,这跌落保险呢?以前是高压电经跌落保险后入油浸变压器,可现在我看不到这保险了,是在高压开关柜中的PT柜吗,那以后如果保险坏了不就是要摇出PT手车再进行更换熔断器吗?
2楼
还有,这一次侧的避雷器又安在那里了呢?是在每个进线和出线柜里都安了避雷器吗?
回复
3楼
楼主理解错了!PT柜是PT的保险,不是一次侧的!另避雷器的配置是根据设计院设计生产的,有的进线柜装,有的进出线柜都安装的。这个楼主可以看看下端电缆室有没有就明白了!
回复
4楼
变压器容量变了没?
回复
5楼
楼主的意思好像是变压器的保护熔断器吧?都在高压柜里
回复
6楼
楼主理解错了!PT柜是PT的保险,不是一次侧的!另避雷器的配置是根据设计院设计生产的,有的进线柜装,有的进出线柜都安装的。这个楼主可以看看下端电缆室有没有就明白了!
同意:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
7楼
donglish0916 发表于 2013-8-1 09:31 楼主的意思好像是变压器的保护熔断器吧?都在高压柜里那么具体是在那个开关柜里呢,是在进线柜还是出线柜呀?
回复
8楼
保护变压器的熔断器一般放在出线柜中,如果你这高压柜内是负荷开关加熔断器组合的话
回复
9楼
yuuy6688 发表于 2013-8-1 20:53 那么具体是在那个开关柜里呢,是在进线柜还是出线柜呀?一般都出线柜中(可能是高压负荷开关)
回复
11楼
PT柜是PT的保险,不是一次侧的!变压器的是在出线柜!
回复