UPS输出端N线做接地吗?
question
question Lv.7
2013年07月31日 22:47:33
只看楼主

单相220V在线式UPS(带旁路)输入端是带三个爪插头的电线(L\N\PE),输出端是UPS本体上的几个三孔插座,输出端N需要重复接地吗?

单相220V在线式UPS(带旁路)输入端是带三个爪插头的电线(L\N\PE),输出端是UPS本体上的几个三孔插座,输出端N需要重复接地吗?
免费打赏
question
2013年08月01日 09:48:06
2楼
需要顶一下!
回复
寒塘渡鹤影
2013年08月01日 10:32:33
3楼
重复接地的是PE线而不是N线
输入端已有PE线了,输出端PE线可以不重复接地
回复
boeing_s
2013年08月01日 10:41:49
4楼
现行的各项设计规范和验收规范都要求UPS输出N线必须重新接地,基本都属于强条范围
虽然合理不合理另说,但是规范方面是有这个要求的
至于PE线的重复接地这个应该说大多数情况下只要具备条件都应该做一下比较安全。
回复
lingxuct
2013年08月01日 10:46:30
5楼
UPS是经过整流——(直流蓄电池)——逆变,再输出的,可能存在输出与输入端有电位关系,故输出的二根工作电流线是不能分N与L的,更不能接地!后面的接地PE线应是前面输入端PE连通的。
回复
question
2013年08月01日 12:26:31
6楼
现在市售的UPS都是进去三根线(L\N\PE),出来三孔插座(UPS本体带),内部接线是咋样的表面也看不出来,对这种小UPS(2KVA)输出N线也要接地啊?
回复
boeing_s
2013年08月01日 14:13:41
7楼
逆变出来都是L,N线是不进逆变器的。
而且规范上可不分大型UPS小型UPS,至少它要求是N线必须接地。
当然,如果是三进或者单进单出的UPS,我个人觉得N线可以不接地。
回复
question
2013年08月01日 15:47:48
8楼
计算短路电流的话,UPS这种非线性元件的短路阻抗怎么计算?
回复
yangfan0518
2013年08月01日 15:58:42
9楼
不需要重复接地
回复
rk5707
2013年08月01日 19:50:10
11楼
UPS出来的是一个单独的系统和前面的已经没有多大联系了,所以就不存在“重复接地”的说法。
且UPS是经过整流——(直流蓄电池)——逆变后的出线,所以出线中并没有中性线和相线的区分。
如果你要用到TN-S系统或TT系统那就把其中一根接地。如果不要用到IT系统那就别接地了。
回复
question
2013年08月02日 15:14:37
12楼
rk5707 发表于 2013-8-1 19:50 UPS出来的是一个单独的系统和前面的已经没有多大联系了,所以就不存在“重复接地”的说法。且UPS是经过整 …单相UPS本体上有输出插座,是标准的三孔插座,那不就是L\N\PE齐全了吗?
回复