小弟在设计计算时候总是不清楚低压循环桶贮液器的计算公式中数据如何选取,比如说:低压循环桶的计算中需要回气管道的体积,这是不是要把所有回气管道计算一遍啊?请高手加Q1424497698
小弟在设计计算时候总是不清楚低压循环桶贮液器的计算公式中数据如何选取,比如说:低压循环桶的计算中需要回气管道的体积,这是不是要把所有回气管道计算一遍啊?请高手加Q1424497698
2楼
没有这样计算方法吧,一般桶体直径根据压缩机吸气流速来选择的吧?立式好像不大于0.5m/s,卧式不大于0.8m/s。
回复
3楼
这是个新问题,大家来讨论一下
回复
4楼
tujianquan_1290 发表于 2013-8-11 18:42 这是个新问题,大家来讨论一下低压循环桶所对应的回气管道总体积、立式桶的气体流速0.5M/S.卧式桶的气体流速0.8M/S,然后雅虎按照公式计算出低循桶的直经即可。
回复
5楼
有了低压循环桶配置,制冷系统里是否还需增加气分呢?
回复
6楼
好像温度不是太低不需2次气分了吧
回复
7楼
tujianquan_1290 发表于 2013-9-6 15:58 有了低压循环桶配置,制冷系统里是否还需增加气分呢?不用 系统如果是依靠重力直接供液才需要气分
回复
8楼
pengpu1989 发表于 2013-10-9 19:45 不用 系统如果是依靠重力直接供液才需要气分谢谢,楼上的高手。
回复
9楼
那位有整套氟机桶泵图纸,发来学习一下啊!
回复
10楼
我也不是很懂,进来看看有没高手回答。
回复