压缩机进水不知是什么原因
gac13902486696
2013年07月30日 16:11:26
来自于中央空调
只看楼主

最近公司有装一台麦克维尔风冷机组,型号为MAC035CR-ADA,不知道是什么原因把板换穿了,导致压缩机进水,回水温度设置为14度,过滤网什么的都有装,室内风机盘管无电动阀,因为是老房子,原来没有装,大家帮我分析一下,多谢。

最近公司有装一台麦克维尔风冷机组,型号为MAC035CR-ADA,不知道是什么原因把板换穿了,导致压缩机进水,回水温度设置为14度,过滤网什么的都有装,室内风机盘管无电动阀,因为是老房子,原来没有装,大家帮我分析一下,多谢。
免费打赏
gac13902486696
2013年07月30日 19:36:25
2楼
论坛真无高手!?
回复
yzm038
2013年07月30日 20:46:34
3楼
板换都穿了,冷媒水难道不会由壳侧进入管侧?你麻烦大了,修补蒸发器,拆掉和清理压缩机(包括冷冻油),测绝缘,重新抽真空充冷剂
回复
yaozi1316
2013年07月30日 23:30:26
4楼
等大神 学习。。。
回复
bj5945
2013年07月31日 11:13:07
5楼
板换都穿了,进入不是很正常吗。准备机组大修吧。
回复
adingkgb
2013年07月31日 12:59:01
6楼
板换穿孔原因很多啊,试举几例
1.水温低于冰点,结冰膨胀,吧板片挤坏
2.循环水内杂质太多(小颗粒杂质过滤器过滤不掉),且流量控制不好流速过高,板片流道内一直有过强的涡流区,小杂质长期旋转吧板片磨损(冲刷腐蚀)
3.水中氯含量过高,导致板片晶格腐蚀(氯富集腐蚀)
4.板片质量问题(不锈钢牌号过低,不耐氯腐蚀,或者表面钝化层没做好,等等)
回复
余古月
2013年07月31日 13:26:43
7楼
麻烦楼主介绍详细一点
1、未加风量冷水机组时,空调冷冻水系统如何运行的
2、风冷机组对应的水泵扬程
麦克维尔的机组质量应该还可以的
回复
gac13902486696
2013年07月31日 16:57:34
8楼
adingkgb 发表于 2013-7-31 12:59 板换穿孔原因很多啊,试举几例1.水温低于冰点,结冰膨胀,吧板片挤坏2.循环水内杂质太多(小颗粒杂质过 …1,防冻温度3度,机器出厂时设置。2,补水双层过滤网,我自己又在筛网店买了比较密的筛网做了一层套在里面。3,氯含量的问题我觉得可以排除,机器才装上去2天,就穿了,流量控制的话因为是改造的,没有膨胀水箱,直接接到自来水管上的,闸阀开度只开了1/3的样子。4,板换质量问题我觉得应该不会,今天麦克维尔的售后来了,包括工厂的,今天是第二次进水了,真不知道原因在哪里。水流量的如果过少的话机器会报警,压缩机不会工作的。
回复
maozhiweng
2013年08月01日 13:43:27
9楼
有可能是设定的程序出来问题至使氟系通在冰点以下,而冷量带不出去,至使板换冻破。我有个项目最近出现这个问题
回复
gac13902486696
2013年08月27日 23:18:01
10楼
maozhiweng 发表于 2013-8-1 13:43 有可能是设定的程序出来问题至使氟系通在冰点以下,而冷量带不出去,至使板换冻破。我有个项目最近出现这个 …就看这个原因了,板换已经第三次穿了,我真的无语了,厂家给换新机了,售后说是温度传感器坏了,回水温度调成18度,三分钟压缩机保护才会停,但是不可能温度一下能拉到冰点以下,这次还是担心装上去出现同样的原因,多亏业主不计较这个,要是难缠的话就完蛋了。
回复

相关推荐