室外消火栓能不能和室内消火栓共用一个水泵加压
权权123
权权123 Lv.3
2013年07月30日 15:57:07
只看楼主

室外消火栓能不能和室内消火栓共用一个水泵加压

室外消火栓能不能和室内消火栓共用一个水泵加压
xzhy526
2013年07月30日 21:13:55
2楼
可以没问题
回复
sjj515
2013年08月21日 13:38:10
3楼
我只是混个币
回复
huangzhimin
2013年08月21日 14:27:36
4楼
一、可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)
8.1.3 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
。。。。。。
7 室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24m 且体积小于等于5000m3 的多层仓库,可采用1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。
水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7m;
。。。。。。
9 室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa 时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa 时,应采用分区给水系统;
二、由于室内、外消火栓栓口处的水压不同,所以不宜共用一个水泵加压。
回复

相关推荐

APP内打开