1、梁 混规表 11.3.6-2 给出了框架梁梁端箍筋加密区的构造要求,包括加密区长度、箍筋最大间距和最小直径, 11.3.8 条又对加密区的箍筋肢距给出了规定, 101-1 图集 85 页的规定和规范是一致的。 2、柱 混规表 11.4.12-2 给出了框架柱柱端箍筋加密区的构造要求,包括箍筋最大间距和最小直径, 11.4.14 条给出了箍筋加密区的长度的规定,
1、梁
混规表
11.3.6-2
给出了框架梁梁端箍筋加密区的构造要求,包括加密区长度、箍筋最大间距和最小直径,
11.3.8
条又对加密区的箍筋肢距给出了规定,
101-1
图集
85
页的规定和规范是一致的。
2、柱
混规表
11.4.12-2
给出了框架柱柱端箍筋加密区的构造要求,包括箍筋最大间距和最小直径,
11.4.14
条给出了箍筋加密区的长度的规定,
11.4.15
还规定了加密区内的箍筋肢距的要求。
101-1
图集
61
页的规定和规范是一致的。
3、箍筋加密区是抗震设计特有的吗
101-1
图集
66
页,非抗震
KZ
箍筋构造,在纵筋搭接区长度范围内箍筋加密,查
63
页,纵筋搭接区范围约
1+1+0.3=2.3
倍的搭接长度;对于梁,图集
85
页,可见箍筋也可有加密一说。因此箍筋加密区不是抗震设计特有,但却是抗震设计中的一个重要概念。