箍筋加密区是梁柱抗震设计特有的吗
鲁烟半岛epc
2013年07月30日 15:56:21
只看楼主

1、梁 混规表 11.3.6-2 给出了框架梁梁端箍筋加密区的构造要求,包括加密区长度、箍筋最大间距和最小直径, 11.3.8 条又对加密区的箍筋肢距给出了规定, 101-1 图集 85 页的规定和规范是一致的。 2、柱 混规表 11.4.12-2 给出了框架柱柱端箍筋加密区的构造要求,包括箍筋最大间距和最小直径, 11.4.14 条给出了箍筋加密区的长度的规定,

1、梁
混规表 11.3.6-2 给出了框架梁梁端箍筋加密区的构造要求,包括加密区长度、箍筋最大间距和最小直径, 11.3.8 条又对加密区的箍筋肢距给出了规定, 101-1 图集 85 页的规定和规范是一致的。
2、柱
混规表 11.4.12-2 给出了框架柱柱端箍筋加密区的构造要求,包括箍筋最大间距和最小直径, 11.4.14 条给出了箍筋加密区的长度的规定, 11.4.15 还规定了加密区内的箍筋肢距的要求。 101-1 图集 61 页的规定和规范是一致的。
3、箍筋加密区是抗震设计特有的吗
101-1 图集 66 页,非抗震 KZ 箍筋构造,在纵筋搭接区长度范围内箍筋加密,查 63 页,纵筋搭接区范围约 1+1+0.3=2.3 倍的搭接长度;对于梁,图集 85 页,可见箍筋也可有加密一说。因此箍筋加密区不是抗震设计特有,但却是抗震设计中的一个重要概念。

免费打赏
daheshops
2013年07月30日 17:40:58
2楼
感谢分享,学习了
回复
鲁烟半岛epc
2013年07月31日 08:20:09
3楼
daheshops 发表于 2013-7-30 17:40 感谢分享,学习了我更希望谁能指正我的想法
回复
bukuren
2013年07月31日 08:25:08
4楼
不是这样的
回复
鲁烟半岛epc
2013年07月31日 08:30:33
5楼
bukuren 发表于 2013-7-31 08:25 不是这样的不是这样?你的意思是箍筋加密区是抗震特有的,还是?求解释!企鹅 1668854866
回复
结构老卢
2013年07月31日 08:39:04
6楼
加密区在不同部位的作用是不同的,梁柱节点范围是因为,地震时让塑性铰发生在这个地方,箍筋加密增加这个区域的延性,搭接区的加密不是这个意思,是为了钢筋的锚固。
回复
bukuren
2013年07月31日 08:51:31
7楼
鲁烟半岛epc 发表于 2013-7-31 08:30 不是这样?你的意思是箍筋加密区是抗震特有的,还是?求解释!企鹅 1668854866梁柱节点处箍筋加密,不是抗震设计特有的,而是考虑受力特性的原因,在加密区范围内的梁柱还得考虑抗剪性能的原因,还有就是防止地震时塑性铰的出现,箍筋的加密区加强了结构的延性。至于搭接区的锚固是由于,防止钢筋搭接范围内主筋的性能不是很好,为了更好的起到锚固作用做的
回复
yanneng168
2014年05月19日 16:23:09
8楼
学习了,感谢楼主
回复
a519051772
2017年02月27日 11:15:49
9楼
那请问楼主,既然加密区不是抗震特有的,楼主所用的依据却是混规中的第11章(混凝土结构构件抗震设计)呢?