厨房、卫生间需要做保温吗
tanjw2002
tanjw2002 Lv.13
2013年07月30日 10:19:47
只看楼主

本人管理的住宅项目,对于厨房、卫生间外墙是否做保温争议很大,请高手赐教!

本人管理的住宅项目,对于厨房、卫生间外墙是否做保温争议很大,请高手赐教!
baowei0406
2013年07月31日 20:54:22
2楼
要看地区的差异吧,有些地区是不用做的。
也有看设计的节能要求
不过有钱的话什么都可以做
回复
zhanglingceline
2013年08月01日 09:21:33
3楼
不用做保温的话 是不是搜索了房间之后 定义成空房间
回复
tanjw2002
2013年08月01日 09:58:44
4楼
节能保温是指制冷、制热的房间减少热交换,普通住宅的卫生间、厨房是不涉及制热、制冷的,作保温何用?
对于规范的理解本人理解为要懂其理,不可读死书。况且规范不可能规定如此细微。
某些设计师为逃避责任不细化设计,奉行“宁多勿少”原则,造成浪费资源。实行限额设计的有几家?真正实行设计成本控制的有几家?
学过建造师、监理工程师的都知道设计阶段的成本控制可达70%,施工阶段也只有10%多点。本题就是鲜明例证。

本人观点请指正,多交流。
回复
zhuowen408
2013年08月07日 10:38:37
5楼
这个要看气候带划分
回复
tanjw2002
2013年08月07日 15:09:49
6楼
这个好像与气候划分无关。
气候与整个保温设计有关,如保温的材料的厚度。
我的问题是在做保温的设计下,厨房、卫生间是否做保温。
回复
tanjw2002
2013年08月12日 09:38:05
7楼
怎么没高手啊?
回复
ljbb1789
2013年08月12日 17:25:22
8楼
本帖最后由 ljbb1789 于 2013-8-13 14:11 编辑

我觉得楼主眼光才是狭隘,光从管理的成本考虑,却对设计不了解
1.什么地方有采暖?一般来说是秦岭淮河分界,以北有集中采暖,以南没有集中采暖,但是有空调冬季制热,也有小区集中采暖和户式采暖。附一个空调问题,一般卫生间和厨房不配置空调,你是别墅什么建筑例外。
2.哪些地方有节能标准?严寒、寒冷、夏热冬冷、夏热冬暖地区都有建筑节能标准,严寒、寒冷重在冬季,夏热冬暖重在夏季,夏热冬冷兼顾,目的就是前面说的“空调冬季制热,也有小区集中采暖和户式采暖。”
3.哪些地区需要保温?建筑节能设计标准只对围护结构的K值进行了限定,不是对保温层进行了限定。这个的意思是你可以采用保温结构,如果不采用保温结构,墙体材料满足限定的K值也可以。一般情况下,保温层的保温效果远远好于墙体材料自身,经济实惠,所以严寒、寒冷均采用保温结构,夏热冬冷地区根据墙体材料,有些采用保温材料,有些不采用。
4.为什么要限定K值?对于严寒、寒冷区域,由于采用集中采暖,建筑节能设计最终的目标是建筑耗热量指标(或者耗煤量指标),通过对围护结构的保温性能进行限定,来判断建筑耗热量指标。围护结构的K值只是一个简易方法来判断建筑物耗热量指标的,你满足要求的K值即可,若不满足就要进行权衡判定。对于夏热冬冷地区,是冷热兼顾,虽然不计算建筑物耗热量指标,但是判定指标是建筑采暖空调耗电量之和,这个数值没有限定,但是依据是参照建筑的采暖空调耗电量之和。剩下的就和前面的解决方法一样了,先判断是不是满足标准限定的围护结构等的要求,若不符合,也需要做权衡判定。
5.卫生间和厨房的设计温度?一般卫生间和厨房的设计温度是16度,在集中采暖的严寒、寒冷地区,不安装采暖设备室达不到这个温度的,所以有散热器。

好了,现在可以回到你厨房、卫生间要不要做保温的问题上了?
如果是在集中采暖的严寒、寒冷地区,为了厨房和卫生间达到设计温度,必然要安装散热器,安装散热器就要烧煤烧热水;
为了控制烧煤量,围护结构的K值是关键。如果卫生间、厨房不做保温层,那就是不通过简易方法判断,需要做权衡判定。
权衡判定如何通过?卫生间、厨房因为没有做保温,热量散失严重,那就需要其他房间的散热量减少,就是其他房间保温层加厚,最终整栋建筑的耗热量指标还可以满足要求。
所以卫生间和厨房可以不设置保温层,但是代价是其他房间的保温层加厚,以及卫生间和厨房的散热器增加(维持16度)。技术条件讲解完了,然后再开始考虑经济问题,你可以算算是不是不需要设置保温层。
回复
dzhzl4
2013年08月13日 10:39:32
9楼
ljbb1789 发表于 2013-8-12 17:25 我觉得楼主眼光才是狭隘,光从管理的成本考虑,却对设计不了解1.什么地方有采暖?一般来说是秦岭淮河分界 …说得很好,我很想知道夏热冬冷地区的厨房卫生间外墙呢?需要不?
回复
ljbb1789
2013年08月13日 14:10:38
10楼
dzhzl4 发表于 2013-8-13 10:39 说得很好,我很想知道夏热冬冷地区的厨房卫生间外墙呢?需要不?我把第四条再加一些话,你就应该能明白了4.为什么要限定K值?对于严寒、寒冷区域,由于采用集中采暖,建筑节能设计最终的目标是建筑耗热量指标(或者耗煤量指标),通过对围护结构的保温性能进行限定,来判断建筑耗热量指标。2013年08月13日 14:48:12
11楼
ljbb1789 发表于 2013-8-13 14:10 我把第四条再加一些话,你就应该能明白了4.为什么要限定K值?对于严寒、寒冷区域,由于采用集中采暖,建 …非常感谢你的解答!作为设计方,我的理解是节能是按整栋建筑而非某个房间来设计的,是通过控制围护结构的传热系数来达到节能的目的。有时会遇到甲方要求厨房卫生间外墙外窗不做保温,他们的理由就是非空调房间(夏热冬冷地区)做了没用,不做就能节约不少,尤其是外墙内保温,不知道你遇到这样的甲方会如何面对?
回复

相关推荐