照明回路是用的PVC管,3根BV2.5,无BVR线。。。。回路先经过开关上方再去接灯具,,,那么我想问既然火线要先接入开关,再去控制灯具 那么在配电箱与开关上方这一段距离,零线接地线与火线是否穿同一根管子,且进入的火线和出去的火线是不是穿同一根管子 说的不流畅 望见谅,,,小弟在学习水电安装预算 对于算工程量还是有点不熟悉
照明回路是用的PVC管,3根BV2.5,无BVR线。。。。回路先经过开关上方再去接灯具,,,那么我想问既然火线要先接入开关,再去控制灯具 那么在配电箱与开关上方这一段距离,零线接地线与火线是否穿同一根管子,且进入的火线和出去的火线是不是穿同一根管子 说的不流畅 望见谅,,,小弟在学习水电安装预算 对于算工程量还是有点不熟悉
2楼
明白你的意思了。一般的做法是三根电源线先从配电箱至第一个灯头盒(或灯具),然后相线再进入开关(盒)里,控制返回线与相线同管。
回复
3楼
当然电源线也可以先进开关里,那样穿线就有些啰嗦,出故障检查时也不方便,不建议采用这种做法
回复
4楼
donglish0916 发表于 2013-7-30 11:42 明白你的意思了。一般的做法是三根电源线先从配电箱至第一个灯头盒(或灯具),然后相线再进入开关(盒)里 …了解 谢谢
回复
5楼
donglish0916 发表于 2013-7-30 11:43 当然电源线也可以先进开关里,那样穿线就有些啰嗦,出故障检查时也不方便,不建议采用这种做法那个再问一下 应急照明线路和普通照明线路我记得回路的走法是不是有些不一样的?
回复
6楼
xhj1028 发表于 2013-7-30 13:50 那个再问一下 应急照明线路和普通照明线路我记得回路的走法是不是有些不一样的?应急照明要独立线路
回复
7楼
donglish0916 发表于 2013-7-30 13:52 应急照明要独立线路额。。。。怎么个独立线路 能说的细点吗 谢谢
回复
8楼
xhj1028 发表于 2013-7-30 13:59 额。。。。怎么个独立线路 能说的细点吗 谢谢所谓独立线路,就是说应急照明线路独立敷设,不能与普通照明回路共管穿线
回复
9楼
donglish0916 发表于 2013-7-30 17:10 所谓独立线路,就是说应急照明线路独立敷设,不能与普通照明回路共管穿线哦 这个我知道的 谢谢
回复