查了好些资料,没有发现采暖半径一说,可是听前辈们说,室内120m,150m左右,我现在做异程是,最远多长?怎么调节平衡?请教高手
查了好些资料,没有发现采暖半径一说,可是听前辈们说,室内120m,150m左右,我现在做异程是,最远多长?怎么调节平衡?请教高手
2楼
陆耀庆主编的《暖通空调设计指南》2.6.3条 供暖系统的划分不宜过大,其作用半径,宜控制在下列范围:
低压蒸气系统: 60m
高压蒸气系统: 200m
自然循环热水系统: 50m
同程式机械循环热水系统: 100m
异程式机械循环热水系统: 50m
水平串联机械循环热水系统: 50m
回复
3楼
非常感谢高手指点,我还要问一下,采暖半径是从第一个散热器到最末端的一个散热器的距离吗?
回复