大家一起探讨下,小弟虚心学习
miaowulin
miaowulin Lv.2
2013年07月29日 22:29:22
只看楼主

现在开闭所高压进线柜设接地刀闸么?看到ABB,伊顿的柜子都有呀,师傅说之前一般都没有的,有危险。确实呀,万一带电误操作,确实危险。搞不懂

现在开闭所高压进线柜设接地刀闸么?看到ABB,伊顿的柜子都有呀,师傅说之前一般都没有的,有危险。确实呀,万一带电误操作,确实危险。搞不懂
免费打赏
智库
2013年07月29日 22:40:39
2楼
必须有才行
回复
lingxuct
2013年07月30日 08:12:55
3楼
有什么危险?

用带电显示闭锁接地刀闸,还有危险吗?
回复
huaxin518-gyb
2013年07月30日 09:33:06
4楼
高压进线柜一般是不装接地刀的,如果设置的话,操作不当,将对上级设备造成故障跳闸,问题很严重。
回复
闲人一个
2013年07月30日 09:44:01
5楼
同意地板的看法~ 我们这里一般不设!
回复
es将爱丶
2013年07月30日 09:52:05
6楼
我也不懂 给你解答不了
回复
江苏学狂
2013年07月30日 10:05:24
7楼
带地刀的话最好配一个进线带电闭锁,就没问题了,如果两工位的就不需要了。
回复
hzhsj
2013年07月30日 11:38:13
8楼
“开闭所高压进线柜设接地刀闸”,之前也都是有的呀。
“万一带电误操作”与有没有“设接地刀闸”没有必然联系。
回复
pluliang
2013年07月30日 14:15:40
9楼
进线开关带不带接地开关不是必然的,一般高压开关柜都是带接地开关的,除非你确定是哪台开关作为进线开关可以不带接地刀闸,如果你选择国际品牌,他的生产都是按照其生产工艺生产不会因为你的习惯而改变他的生产工艺,况且老外根本对五防不感兴趣,人家都是高素质的人不需要考虑五防,人本身就五防,中国人也不必在乎他多给加一套接地刀闸。所以出现了你看到的情况。
回复
红苹果
2013年07月30日 14:29:31
10楼
:lol
我感觉还是带地刀安全点,,进线柜无所谓。。
主要考虑检修时候安全问题,简单的比如说反送电的情况,有过事故发生。。
回复
206079
2013年07月30日 15:53:36
11楼
接地刀闸合上了,断路器小车是摇不进去的,有机械连锁的。
现在有的是用接地小车来代替接地刀闸。
回复

相关推荐