这个剪力墙的轴压比是不是太小,这样加强区基本就没有约束边缘构件了,你们怎么看?
这个剪力墙的轴压比是不是太小,这样加强区基本就没有约束边缘构件了,你们怎么看?
![轴压比.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/B6/rBBhH11F792AA2FhAAG7Tsn9q1Y369.jpg)
2楼
次梁点铰是怎么个意思
回复
3楼
楼层不高,荷载偏小,没事,只要没浪费,这个可以
回复
4楼
几度区。。。剪力墙的轴压比,一般不会大,都是由整体参数来控制的
回复
5楼
这个没事,嘿嘿,就是偏小,看是否是不是浪费
回复
6楼
路过 来看看
回复
7楼
龙井茶 发表于 2013-7-29 15:54 这个没事,嘿嘿,就是偏小,看是否是不是浪费轴压比偏小,不说明墙体没发挥到极致,那不就是浪费吗? 规范可以让做到0.5呢、、、、、你们所谓的浪费是怎么个意思?怎么看、、、
回复
8楼
结构老卢 发表于 2013-7-29 15:45 楼层不高,荷载偏小,没事,只要没浪费,这个可以浪费? 我看一个讲座说规范让做到0.5 你做到0.47多也可以 我的太小不就是浪费吗 没把墙体的强度发挥出来啊 你的浪费的含义怎么讲?从哪里看?
回复
9楼
这个不能那么考虑,轴压比尽是其中一个控制点,其他整体计算的控制参数都得满足,浪不浪费不是轴压比说了算的,你说的那个讲座尽是针对轴压比的,没有整体考虑。
回复
10楼
恩 我懂了 必须在满足位移、周期、刚度的前提下,让轴压比尽量大点。
还有一个问题:对于约束边缘构件我们可以根据高规的图算出其中的长度,也就是阴影部分的大小可以算出,现在有问题了:
1、是不是配筋按着高规7.2.15条第二款:2 剪力墙约束边缘构件阴影部分(图7.2.15)的竖向钢筋除应满足正截面受压(受拉)承载力计算要求外,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16和6Φ14的钢筋(Φ表示钢筋直径);让阴影部分面积乘以相应的1.2%就可以算出配筋?? 是规范要求的1.2% 1%控制的?还是咱们计算控制的?(都有控制的可能,那哪个比较多呢?)
2.对于某一加强层来讲是不是有可能全部是约束边缘构件,有可能全部是构造的,有可能是两个都存在的?? 望解答!
回复
11楼
结构老卢 发表于 2013-7-30 08:19 这个不能那么考虑,轴压比尽是其中一个控制点,其他整体计算的控制参数都得满足,浪不浪费不是轴压比说了算 …还有一个问题是:2 剪力墙约束边缘构件阴影部分(图7.2.15)的竖向钢筋除应满足正截面受压(受拉)承载力计算要求外,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16和6Φ14的钢筋(Φ表示钢筋直径); 它给出了几根直径的钢筋 是面积不小于它吗? 比如8颗16的,我用12颗14的可以不?? 直径也得不小于它给的吗??
回复