求助关于PKPM建模时,楼梯的处理方法
linweizhao
linweizhao Lv.7
2013年07月29日 14:54:10
来自于PKPM
只看楼主

关于楼梯的处理本人还不是很明白。但是我知道就是建模的时候不用把楼梯建出来,但是有一些常规做法,所以还是在这里问问各位PKPM建模时楼梯那部分是怎么处理的。越详细越好!!十分感谢大家的帮助。

关于楼梯的处理本人还不是很明白。
但是我知道就是建模的时候不用把楼梯建出来,但是有一些常规做法,所以还是在这里问问各位PKPM建模时楼梯那部分是怎么处理的。
越详细越好!!十分感谢大家的帮助。
免费打赏
linweizhao
2013年08月01日 11:56:52
12楼
黑毛衣free 发表于 2013-7-31 21:15 梯梁只布本层的噢噢噢~~~嗯嗯!
回复
xiaozhuzi053
2013年08月01日 14:35:34
13楼
在T梁位置 加线荷载 板厚输0
回复
liweite1991
2013年08月01日 15:11:30
14楼
新版需要考虑楼梯整体建模,我觉得就是考虑楼梯这部分刚度,具体的荷载算出来按梁间荷载,节点集中荷载的方式输入到楼梯四周的梁上,楼梯自身的部分应该另算。
回复
changshiqi
2013年08月01日 15:57:45
15楼
linweizhao 发表于 2013-7-31 11:09 谢谢你的答复。把梯梁布下去的话是不是两条梯梁都布,布梯梁后手动把导荷模式改为单向板是吗? 是手动改导荷模式的,因为考虑了楼梯本身的自重
回复
jsj_tumu
2013年08月01日 17:33:39
16楼
我们单位的习惯都是设置为0板厚
回复
cs350807
2013年08月01日 22:02:00
17楼
我们设计院都是直接开洞的 然后再画详图
回复
sunriseok
2013年08月03日 06:26:51
18楼
直接全房间开洞
回复
linweizhao
2013年08月16日 08:49:36
19楼
haobenzhong 发表于 2013-7-30 15:16 楼梯板厚为0,恒载7,活载3.5,单向板。楼梯做滑动楼梯另画详图单向板导荷是吗?那应该把荷载导向哪个方向??
回复
linweizhao
2013年08月16日 08:50:20
20楼
woshiguoyifeng 发表于 2013-7-30 17:10 楼梯板厚为0,恒载7,活载3.5,单向板,把梯梁布下去单向板,那荷载请问布向哪条梁??
回复
linweizhao
2013年08月16日 08:50:56
21楼
xiaozhuzi053 发表于 2013-8-1 14:35 在T梁位置 加线荷载 板厚输0梯梁布在哪里???
回复