有点不太懂电压继电器上面两个阈值,谁能给我解释下 谢谢了
有点不太懂电压继电器上面两个阈值,谁能给我解释下
谢谢了
3楼
wyz2433 发表于 2013-7-29 00:36 建议去看一下产品说明书,应该有比较明确的说明的。关键是我们现在手上没说明书。在网上查的只有相对应的各功能的名称,没有作用
回复
5楼
英文看不懂,其实我就是想简单的知道下,释放阈值跟阈值调节到底是什么意思?是跟内部什么东西关联的
回复
6楼
个人理解(不一定对),“释放阈值”是指电压从高往低下降时,线圈跳开的动力值;
“阈值”是指电压从低往高时线圈吸合的动作值。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-7-31 14:07 个人理解(不一定对),“释放阈值”是指电压从高往低下降时,线圈跳开的动力值;“阈值”是指电压从低 …那你就是一个跳闸用的,一个合闸用的。但是为什么释放阈值单位是%号?是怎么一个意思
回复
8楼
j15200359319 发表于 2013-7-31 14:50 那你就是一个跳闸用的,一个合闸用的。但是为什么释放阈值单位是%号?是怎么一个意思不全是吧?释放阈值是低电压保护的定值,是用%标示,具体试验整定时需要通过计算得出的,因为电压继电器所接电压会有线电压和相电压之分。阈值是计算“返回系数”用的,不是合闸用的。在继电保护中,动作值和返回值之间必须有一个差值。
回复
9楼
lingxuct 发表于 2013-7-31 15:38 不全是吧?释放阈值是低电压保护的定值,是用%标示,具体试验整定时需要通过计算得出的,因为电压继电 …能给我说下怎么计算嘛
回复
10楼
学习了,能江详细点吗
回复
11楼
j15200359319 发表于 2013-7-31 18:09 能给我说下怎么计算嘛一般低电压保护有二级(用二只电压继电器分别接到二种保护回路上),第一级为85%,第二级为65%;高压系统的电压互感器二次线电压为100V(标称值),当电压继电器接线电压时,第一级的释放阈值是85V,第二级的释放阈值是65V。当电压继电器接相电压时,第一级的释放阈值是100/1.732X0.85=49V,第二级的释放阈值是100/1.732X0.65=37.5V
回复
12楼
lingxuct 发表于 2013-8-1 10:37 一般低电压保护有二级(用二只电压继电器分别接到二种保护回路上),第一级为85%,第二级为65%;高压 …你看我上边那个释放阀值是16%,我感觉算出来不对啊
回复
13楼
lingxuct 发表于 2013-8-1 10:37 一般低电压保护有二级(用二只电压继电器分别接到二种保护回路上),第一级为85%,第二级为65%;高压 …你看我上边那个释放阀值是16%,我感觉算出来不对啊
回复