拆模之后发现有露筋现像,怎么处理????而且不是极个别的现像呀。
拆模之后发现有露筋现像,怎么处理????而且不是极个别的现像呀。
2楼
浅的话在外露钢筋上用1:2的水泥砂浆抹压平整。
深的话将薄弱混凝土剔除,清理干净,用高一级豆石混凝土捣实,养护。
下次记得督促铁工加垫块。
回复
3楼
楼主会不会看错,可能是柱子的定位筋,如果真是箍筋露出来的话那就按楼上的方法做
回复
4楼
没图片吗。。。。
回复
5楼
问得有点太泛泛了,最后能有图片,露筋也要看具体情况吧,是什么部位露筋啊,不然不太好给具体处理方法
回复
6楼
在哪个位置?
纵向受力钢筋露筋是严重缺陷,要按照方案来整改,其他部位露筋是一般缺陷,砂浆一抹搞定
回复
7楼
涉及结构安全的露筋要出一个加固方案经甲方、监理确认后实施。
回复
8楼
学习学习,~~
回复