两芯220V低压电缆整盘绝缘只有2M欧姆,但是从电缆盘上剪20多米电缆,单独摇其绝缘就有200M欧姆以上,请问大家知道是什么原因吗?
两芯220V低压电缆整盘绝缘只有2M欧姆,但是从电缆盘上剪20多米电缆,单独摇其绝缘就有200M欧姆以上,请问大家知道是什么原因吗?
2楼
导体之间的电容,线路越长,其电容越大。
回复
3楼
请电缆厂家给出合理的解释。
回复
4楼
支持一楼!说的没错!
回复
5楼
绝缘导体越长,其泄漏电流就越大,因此其绝缘电阻就小。或者你可看成许多个较高绝缘电阻并联,因此总绝缘电阻就小。
回复
6楼
但是小的有点太多啦,才2M啊~~~
回复
7楼
楼主的一盘电缆是多少米?
回复
8楼
是不是存在某处绝缘层破坏的原因。
不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
回复
9楼
电缆的绝缘层不是“绝对的绝缘体”,它也是有电阻的,如果以单位长度为一个电阻,长电缆是不是多个20米电缆的并联电阻?
回复