两芯电缆的绝缘电阻不满足要求
feifish613
feifish613 Lv.2
2013年07月26日 21:23:21
只看楼主

两芯220V低压电缆整盘绝缘只有2M欧姆,但是从电缆盘上剪20多米电缆,单独摇其绝缘就有200M欧姆以上,请问大家知道是什么原因吗?

两芯220V低压电缆整盘绝缘只有2M欧姆,但是从电缆盘上剪20多米电缆,单独摇其绝缘就有200M欧姆以上,请问大家知道是什么原因吗?

IMG_1075.JPG

免费打赏
dianqipanli
2013年07月27日 04:53:02
2楼
导体之间的电容,线路越长,其电容越大。
回复
云飘飘
2013年07月27日 07:26:51
3楼
请电缆厂家给出合理的解释。
回复
八0后的幸福
2013年07月27日 07:48:50
4楼
支持一楼!说的没错!
回复
xue_1979
2013年07月27日 15:57:07
5楼
绝缘导体越长,其泄漏电流就越大,因此其绝缘电阻就小。或者你可看成许多个较高绝缘电阻并联,因此总绝缘电阻就小。
回复
feifish613
2013年07月27日 20:07:54
6楼
但是小的有点太多啦,才2M啊~~~
回复
dianqipanli
2013年07月27日 20:42:37
7楼
楼主的一盘电缆是多少米?
回复
zrwde
2013年07月27日 22:17:38
8楼
是不是存在某处绝缘层破坏的原因。
不明白的欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
回复
lingxuct
2013年07月28日 09:55:43
9楼
电缆的绝缘层不是“绝对的绝缘体”,它也是有电阻的,如果以单位长度为一个电阻,长电缆是不是多个20米电缆的并联电阻?