学生宿舍 一层食堂,二层到六层宿舍,给水方式一层采用市政直接供水,2到六层采用供水
xsmtc520
xsmtc520 Lv.8
2013年07月26日 17:38:33
只看楼主

如题,审查说就一层采用市政直接供给太浪费,建议1到三层采用市政直接供水,其他采用水箱,是按照他这样更好,还是就一层市政给水更好?有没规范说明?

如题,审查说就一层采用市政直接供给太浪费,建议1到三层采用市政直接供水,其他采用水箱,是按照他这样更好,还是就一层市政给水更好?有没规范说明?
z403000l
2013年07月26日 17:50:38
2楼
节能,肯定要充分利用市政。
回复
xsmtc520
2013年07月28日 21:15:49
3楼
是学生宿舍食堂综合楼,一层是食堂,二层至6层是宿舍,这样 那种更合理?是一层食堂市政供水好,还是1至3层市政供水好
回复
云飘飘
2013年07月29日 07:54:49
4楼
主要是看水压。
回复
xsmtc520
2013年07月29日 08:54:03
5楼
云飘飘 发表于 2013-7-29 07:54 主要是看水压。水压的话大概0.2~0.25,我觉得一层食堂 2层以上宿舍,相对来说水管布置的问题,2层以上的话,几乎布置都不用变,如果从一层往上接,到时候一层水管就会比较多,不好施工,而且宿舍的用水量比较大,市政压力不稳流,水压的话 是可以只是达到2层,但是会审就提要充分利用市政水
回复
huangzhimin
2013年07月29日 09:54:20
6楼
xsmtc520 发表于 2013-7-29 08:54 水压的话大概0.2~0.25,我觉得一层食堂 2层以上宿舍,相对来说水管布置的问题,2层以上的话,几乎布置都 …1、可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第 3.0.9 条规定:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。2、按上述,如市政供水压力为 0.2MPa~0.25MPa,按下限0.2MPa计可供水四层,为确保安全,可按供水三层设计,审查意见是正确的。