市政压力不足,室外消火栓能不能喝室内消火栓共用一个水泵加压?如果可以,两者流量不同,怎么选择水泵?
市政压力不足,室外消火栓能不能喝室内消火栓共用一个水泵加压?如果可以,两者流量不同,怎么选择水泵?
2楼
多层可以共用,流量是两者之和。
回复
3楼
市政压力不足以保证室外消火栓所需压力?难道不到0.1MPa吗?
一般不共用吧,共用之后消防水池要大很多,大一倍甚至更多。
回复
4楼
一般做厂区的时候,(多层)直接是室内外均采用临时高压,因为本地无法满足2路市政供水,安全起见就是合用一套泵的
回复
5楼
水泵不可以共用,用水量可也是两者之和。
回复
6楼
一般多层的可以合用,按照最不利点计算选择流量和扬程。
回复
7楼
水泵不可共用
回复
8楼
谢谢大家:)
回复
9楼
市政水压只有0.12,最不利点,就只剩下0.8了
回复
10楼
市政压力0.1MPa,这个压力是保证向消防水车供水的要求。不是供消防水枪用的。如果市政水压力不够或可能有时候没水,那么在室内消防水池就要贮存室内和室外消防用水之合。
室外消防系统可以和室内共用一组消防泵,也可以分开设,但那样就要设二组消防泵,即室外一组,室内一组。设二组的情况适合高层建筑,设一组的情况适合多层建筑。
共用之后消防水池该多大就应当设多大,不可无理由的减少。
回复
11楼
wglgpsr 发表于 2013-8-4 18:39 市政压力0.1MPa,这个压力是保证向消防水车供水的要求。不是供消防水枪用的。如果市政水压力不够或可能有时 …多层厂房,如果合用,水泵流量是不是应该按两者之和选择?室外的要不要做加压措施?