市政压力不足,室外消火栓能不能喝室内消火栓共用一个水泵加压?如果可以,两者流量不同,怎么选择水泵?

市政压力不足,室外消火栓能不能喝室内消火栓共用一个水泵加压?如果可以,两者流量不同,怎么选择水泵?
免费打赏
w-jwei
2013年07月30日 09:09:06
2楼
多层可以共用,流量是两者之和。
回复
lsbfhqbl
2013年07月30日 10:13:25
3楼
市政压力不足以保证室外消火栓所需压力?难道不到0.1MPa吗?
一般不共用吧,共用之后消防水池要大很多,大一倍甚至更多。
回复
zp_ks
2013年07月30日 11:28:45
4楼
一般做厂区的时候,(多层)直接是室内外均采用临时高压,因为本地无法满足2路市政供水,安全起见就是合用一套泵的
回复
君临天下
2013年07月30日 22:21:49
5楼
水泵不可以共用,用水量可也是两者之和。
回复
云飘飘
2013年07月31日 07:34:35
6楼
一般多层的可以合用,按照最不利点计算选择流量和扬程。
回复
xinyue999
2013年07月31日 10:37:55
7楼
水泵不可共用
回复
lxh2116
2013年08月03日 15:40:26
8楼
谢谢大家:)
回复
lxh2116
2013年08月03日 15:41:05
9楼
市政水压只有0.12,最不利点,就只剩下0.8了
回复
wglgpsr
2013年08月04日 18:39:13
10楼
市政压力0.1MPa,这个压力是保证向消防水车供水的要求。不是供消防水枪用的。如果市政水压力不够或可能有时候没水,那么在室内消防水池就要贮存室内和室外消防用水之合。
室外消防系统可以和室内共用一组消防泵,也可以分开设,但那样就要设二组消防泵,即室外一组,室内一组。设二组的情况适合高层建筑,设一组的情况适合多层建筑。
共用之后消防水池该多大就应当设多大,不可无理由的减少。
回复
lxh2116
2013年08月05日 13:56:46
11楼
wglgpsr 发表于 2013-8-4 18:39 市政压力0.1MPa,这个压力是保证向消防水车供水的要求。不是供消防水枪用的。如果市政水压力不够或可能有时 …多层厂房,如果合用,水泵流量是不是应该按两者之和选择?室外的要不要做加压措施?