我只知道有使用地脚锚栓连接的,今天收到基础图,看到的是下面的连接方式。怎么弄呢??可以这么干吗?跨度9470,檐口高度4.5米,钢柱、钢梁都采用HN250*125a,间距6.75米
我只知道有使用地脚锚栓连接的,今天收到基础图,看到的是下面的连接方式。
怎么弄呢??可以这么干吗?跨度9470,檐口高度4.5米,钢柱、钢梁都采用HN250*125a,间距6.75米
13楼
levmne 发表于 2013-7-27 09:10 这个是插入式柱脚的简易做法,一般荷载较小可以采用这种方式。这样的话施工太麻烦了,考虑到施工的话,还是用锚栓好
回复
14楼
荷载小的话 这样做安全性是没有问题的,要是审图这个柱脚不行的,首先钢柱埋入深度就不够。
回复
15楼
我也认为埋深较浅。
回复
16楼
mepaine 发表于 2013-8-10 17:27 这样的话施工太麻烦了,考虑到施工的话,还是用锚栓好锚栓比插入式更麻烦。因为锚栓在施工过程中,容易受到混凝土振捣的扰动而移位,这样锚栓就和柱脚的开洞对不上。从设计的角度来看,锚栓还不是一个绝对的刚接。做锚栓刚接柱脚,底板厚度较大,还要设置一些加劲,焊缝较多,焊接质量不好的话,更难达到设计要求的刚接柱脚。所以个人认为插入式的刚接柱脚应该是较为简单的。
回复
17楼
荷载小可以这样呀
回复
18楼
感谢楼主分享
回复
19楼
应该设置栓钉。。否则钢柱脚与混凝土之间无法传递剪力
回复
20楼
我也没见过,算是学习了吧
回复
21楼
防腐要下点功夫了
回复
22楼
多谢楼主的分享!学会了一定感谢你!呵呵
回复