如图所示,这是30年楼龄的两层砖混结构老房子,想将图片上箭头所指的两面墙换成钢结构的落地门窗,请问可行吗? 右边灰色两块的一房间一走廊,想在墙上地板表面做好防水后,建一个可储水1.5米高的鱼池,请教墙面和地面抗压能力够吗?先谢谢大家帮小弟回答了。
如图所示,这是30年楼龄的两层砖混结构老房子,想将图片上箭头所指的两面墙换成钢结构的落地门窗,请问可行吗?
右边灰色两块的一房间一走廊,想在墙上地板表面做好防水后,建一个可储水1.5米高的鱼池,请教墙面和地面抗压能力够吗?先谢谢大家帮小弟回答了。
23楼
关键是抗震几度区,可以用框架柱代替称重墙,如果是8度9度还是算了吧
回复
24楼
感觉做完和盖一栋新的花钱差不多了
回复
25楼
不可以,山墙是承重墙是不可以的,除非用钢结构的过梁。
回复
26楼
山墙嘛,当然是承重的啦,大神们,是不是这么解释的?
回复
27楼
这是承重墙,不建议拆除
回复
28楼
箭头那两个墙是承载墙,不能砸的。还有就是挖个大坑
回复
29楼
承重墙 你搞落地窗户 这是不行的 ,加水池也不行 承受不起 我们搞设计的时候 楼板荷载也就那么多 没有预留 30年的房子 你还搞个1.5米高的水池 那是肯定是承受不起的 。
回复
30楼
可以改,但代价很大,要转换了
回复
31楼
楼主必须慎重,毕竟30年楼龄。混合结构的承重墙不要破坏。二楼水箱不要做,1.5m高水箱,面荷载1500公斤每平米,一般楼层设计荷载不会大于250公斤每平米。
慎重!!!
回复
32楼
为啥要落地窗?为采光的话个人觉得可以开2个窗洞开小一点,窗过梁直接用上部圈梁..鱼池就不建议做了
回复