如图所示,这是30年楼龄的两层砖混结构老房子,想将图片上箭头所指的两面墙换成钢结构的落地门窗,请问可行吗? 右边灰色两块的一房间一走廊,想在墙上地板表面做好防水后,建一个可储水1.5米高的鱼池,请教墙面和地面抗压能力够吗?先谢谢大家帮小弟回答了。
如图所示,这是30年楼龄的两层砖混结构老房子,想将图片上箭头所指的两面墙换成钢结构的落地门窗,请问可行吗?
右边灰色两块的一房间一走廊,想在墙上地板表面做好防水后,建一个可储水1.5米高的鱼池,请教墙面和地面抗压能力够吗?先谢谢大家帮小弟回答了。
13楼
先加固,再改造,改变传力系统为个鱼池不划算啊
回复
14楼
必须先加固,直接拆,太危险,承重墙是不敢乱拆的
回复
15楼
墨染萱竹 发表于 2013-7-26 17:02 大家是怎么看出来这是承重墙的,,,,, 新人求解砖混结构的墙都是承重墙。。。
回复
16楼
得不偿失!
回复
17楼
想好好活的话还是别折腾了!如果一定要拆墙,可以,找专业加固公司,但最重要的问题在于基础,拆墙改钢柱钢梁后怎么做基础?
回复
18楼
ctz9527 发表于 2013-7-28 10:20 砖混结构的墙都是承重墙。。。原来如此。。。。
回复
19楼
这么大片承重墙,拆了坑爹事要出问题的,楼主慎重呀。
回复
20楼
砖混结构的承重墙是不能改为钢结构的,两者不是同一种材料,构件的受力性能及约束、变形各不相同。
80年代房子,楼板配筋率,板厚度,混凝土强度等级,抗震设防烈度,构造措施以及钢筋级别都比现在规范要求低多了,楼面上做1.5米高鱼池,楼板的承载能力已经接近使用极限要求了,建议慎重。
实在不放心楼主最好去设计院请他们帮忙计算复核一下。
回复
21楼
这个可不好办啊,建议还是别改了,代价太大
回复
22楼
承重墙就别拆了 还要加固 划不来。建议在一楼地面找块空地 建个水池子吧 或者弄个鱼缸
回复