厂房扩建,新刚架如何老的刚架相接
yangyituwangjia
2013年07月25日 14:36:13
只看楼主

遇一钢结构厂房扩建,原来设计是3X18米跨的,每跨1台5T单梁吊车,但施工时甲方只修了1X18米,1跨,而且钢柱与斜主梁相交位置也没预留高强度螺栓孔,现在怎么处理好呢? 现在有几种想法:1,设想全焊接,下面设牛腿 ;2,或者又在现场钻孔,安装螺栓固定,同样焊接;3,全钻孔,高强度螺栓施工,下面先焊1个承托板;注意:下面还要过吊车,牛腿顶面至柱顶只有1.8米,还要扣斜主梁高度;不知那种简单宜操作,又可靠安全,还请各位同仁赐教啊

遇一钢结构厂房扩建,原来设计是3X18米跨的,每跨1台5T单梁吊车,但施工时甲方只修了1X18米,1跨,而且钢柱与斜主梁相交位置也没预留高强度螺栓孔,现在怎么处理好呢? 现在有几种想法:1,设想全焊接,下面设牛腿 ;2,或者又在现场钻孔,安装螺栓固定,同样焊接;3,全钻孔,高强度螺栓施工,下面先焊1个承托板;注意:下面还要过吊车,牛腿顶面至柱顶只有1.8米,还要扣斜主梁高度;
不知那种简单宜操作,又可靠安全,还请各位同仁赐教啊

示意图.jpg

免费打赏
shaoye111
2013年07月25日 15:14:40
2楼
下设牛腿比较方便,然后全焊接。。1.8米对于5t的牛腿来说足够了,我这边刚装了一台1.2米预留。
回复
zyhjiao
2013年07月25日 16:59:58
3楼
焊接会影响原刚架,建议按铰接重新设计扩建部分。
回复
wsszjaa
2013年07月28日 21:28:07
4楼
全焊接可以,但是这个钢架没有立上还比较好,如果立上了,焊接就要考虑折减了。
但梁柱焊接不太好吧。
回复
soulcollector
2013年07月31日 07:46:05
5楼
全焊接,下面加设牛腿
回复
yangyituwangjia
2013年08月01日 17:03:20
6楼
有没有哪位大侠做过类似的结构,发个图上来参考借鉴,谢谢!
回复
qy306hw
2013年08月02日 21:30:55
7楼
我觉得可以这样 但是吊车高度有点问题吧 恐怕只有定国外的,高度可以减小
回复
yangyituwangjia
2013年09月12日 10:16:22
8楼
谢谢各位回复的大侠了
回复
yahoovladier
2013年12月22日 19:08:18
9楼
谢谢楼主分享。