6度区,属于内框架吗
wuxu0110
wuxu0110 Lv.7
2013年07月24日 18:27:44
来自于砖混结构
只看楼主

6度区,砖混结构,底部一层大空间,这样属于内框架吗,要如何改进才能满足抗震要求

6度区,砖混结构,底部一层大空间,这样属于内框架吗,要如何改进才能满足抗震要求

QQ截图20130724182344.png


QQ截图20130724182720.png

免费打赏
kalagou2009
2013年07月29日 05:43:47
36楼
很多民房是这样的
回复
youxiaoxiao16
2013年07月29日 11:43:33
37楼
学习一下,感谢楼主提供这么好的学习资料,值得一看
回复
liuyi1221
2013年07月29日 11:56:43
38楼
这样的结构 ,规范已经禁止了的
回复
hezehua_1314
2013年07月29日 11:58:46
39楼
必须是框架结构,结构形式突破规范
回复
dong1911469791
2013年07月29日 15:14:23
40楼
这种结构,农村盖住宅的楼主才这样设计。
回复
yingsun101
2013年07月29日 16:15:38
41楼
混合结构 国家早就不用了 要么做成框架结构 要么底框结构
回复
jamsbanghappy
2013年07月29日 17:02:49
42楼
砖混做得很想死
回复
wyhhxsj
2013年07月29日 21:37:31
43楼
这种结构 审图肯定过不了 不过农村这样“混合结构“的好多。你要和业主好好沟通 :)
回复
mary775939
2013年07月30日 10:54:12
44楼
还是做成底框吧亲~
回复
顺其道法
2013年07月30日 15:29:47
45楼
两种材料的不明确结构体系,钢和砼是混合结构。这是一种地震区不合理的混合结构。地震区不能用。
回复