冷媒集支管 为什么不能垂直安装
gcc1978
gcc1978 Lv.7
2013年07月24日 17:57:46
来自于中央空调
只看楼主

多联机冷媒集支管安装,为何不能垂直安装?请教……

多联机冷媒集支管安装,为何不能垂直安装?请教……
免费打赏
xueyongganga601
2013年07月26日 10:07:14
2楼
见图,分歧管垂直安装
回复
adingkgb
2013年07月26日 14:09:10
3楼
一般要求完全垂直或完全水平
目的是防止管道内的液态冷媒偏向低处,在分歧管内分配不均
(因为管道内并非完全充满液态冷媒,而是气液共存状态,如果是水平管的话,液态沉积在下)
回复
蘑菇炖小鸡
2013年08月02日 03:36:25
4楼
防止分流不均
回复

相关推荐

APP内打开