制冷系数与COP的关系
q772356
q772356 Lv.2
2013年07月24日 16:45:50
来自于中央空调
只看楼主

如题: 根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?假设室外干球温度33℃ ,和室内空气温度26℃ ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30℃ 和冷冻水温12℃ 么,这样30/(30-12)=1.67,和目前市场上机组数据差别好大

如题:
根据逆卡诺循环,制冷系数值只取决于高低温热源温度Th/(Th-Tl),以空气源热泵空调为例,Th就是室外干球温度,Tl是室内空气温度?

假设室外干球温度33℃ ,和室内空气温度26℃ ,那么空气源热泵理论COP最高可达33/(33-26)= 4.7,这个数据还可以

但是,冷水机组该以哪个数据呢?冷却水温30℃ 和冷冻水温12℃ 么,这样30/(30-12)=1.67,和目前市场上机组数据差别好大

我理解的:冷水机组COP是实际循环制冷系数,逆卡诺循环为理论循环,差距用热力完善度体现。

但有人说冷水机组COP只是压缩机(制冷量/功率)的比值和逆卡诺循环制冷系数不是一回事?

哪里算错或者理解错了,求教。。。。。。

免费打赏
rain_fan
2013年07月24日 21:35:44
2楼
你基本概念有错,应该用热力学绝对温度代入公式,制冷应该是低温热源(273+12)/[(273+30)-(273+12)]=15.83,现在号称效率最高的磁悬浮离心机组cop可以到10以上了
回复
wdq4587
2013年07月27日 22:55:25
3楼
要以冷媒的蒸发和冷凝温度算,不是空气或水的温度。

然后还有些因素:循环不可能是理想的逆卡诺循环,有点差异;电机的电力转换为机械能的效率,压缩机的摩擦阻力等。希望有人对这方面研究,能有一个有效的直接估算各种热泵效率的公式,而不只是一个跟实际COP值比较远的逆卡诺效率公式。