我现在在做一个柱下条形基础,但是由于一些原因,只在一个方向上布置了弹性地基梁(条基).我一直以为要在两个方向都做才合适,以前也没有做过柱下条基,还请各位帮忙,看看这样布置合适不,这样用pkpm计算结果可信不?
我现在在做一个柱下条形基础,但是由于一些原因,只在一个方向上布置了弹性地基梁(条基).我一直以为要在两个方向都做才合适,以前也没有做过柱下条基,还请各位帮忙,看看这样布置合适不,这样用pkpm计算结果可信不?
22楼
柱下条基可以是单向的 也可以是双向的 单向布置的时候 在相应另外一个方向拉梁就好
回复
23楼
单向也是可以的,双向的整体性更好,要看具体情况,比如荷载大小,单柱的荷载是否均匀,地基情况的好坏。 有条件当然做双向了。
回复
24楼
单向条基采用PKPM计算结果可信。
条基的设置与柱间距和荷载有关,一般沿房屋纵向设置,房屋两端横墙、楼梯间、或隔开间设条基。
厂房等大进深房屋大跨度方向没法设,一般只能沿柱距较小方向设条基。
回复
25楼
没研究过,路过的,学习了
回复
26楼
独基+拉梁吧
回复