关于条形基础的问题
糊图
糊图 Lv.8
2013年07月24日 14:51:21
来自于地基基础
只看楼主

我现在在做一个柱下条形基础,但是由于一些原因,只在一个方向上布置了弹性地基梁(条基).我一直以为要在两个方向都做才合适,以前也没有做过柱下条基,还请各位帮忙,看看这样布置合适不,这样用pkpm计算结果可信不?

我现在在做一个柱下条形基础,但是由于一些原因,只在一个方向上布置了弹性地基梁(条基).我一直以为要在两个方向都做才合适,以前也没有做过柱下条基,还请各位帮忙,看看这样布置合适不,这样用pkpm计算结果可信不?
免费打赏
daheshop
2013年07月24日 15:43:32
2楼
算是一个参考吧
回复
结构老卢
2013年07月24日 15:48:29
3楼
可行,如果需要增加基础刚度及整体性,可以做双向柱下条基,也可以做那个方向的拉梁。
回复
结构koala
2013年07月24日 16:15:31
4楼
另外一个方向就没有墙吗- -
墙下面都布上,柱之间也布上
回复
zxy5267
2013年07月25日 09:59:39
5楼
如果只在一个方向布置基础的话,另一个方向一定要设拉梁,而且由于拉梁抗弯,导致配筋很大,从设计角度来说还不如加一道基础方便
回复
温员外
2013年07月25日 10:03:24
6楼
尽量弄成满堂。
回复
levmne
2013年07月27日 09:46:00
7楼
你可以查一下柱底内力,看两个方向的弯矩,如果另一个方向的弯矩较大的话,还是做双向的条基好。
回复
guohua19891007
2013年07月27日 10:15:58
8楼
:):):):):):):)
回复
guohua19891007
2013年07月27日 10:17:23
9楼
:):):):):):):):)
回复
gaozhiling79
2013年08月12日 16:03:28
10楼
一般两个方向都有地基梁,要是大跨度可以只有一个方向,我们做单层厂房一般都是只有一个方向有地基梁。但是另一个方向的玩具要考录。PKPM算地基梁有四个形式,一般都比较准确。