超高层建筑火灾自动报警系统设计要点!
凯特你好
2013年07月24日 11:57:35
只看楼主

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-24 12:29 编辑 超高层建筑火灾报警系统的设计应从提高火灾报警系统的智能化和可靠性这两方面入手。  1.提高火灾报警系统智能化程度  1)对火灾报警系统内部而言,超高层建筑一般采用全智能火灾报警系统。鉴于超高层建筑体量大和面积多,其使用面积的分割具有较大的不确定性,因此为了适应房间形状、面积和使用性质的变化,每条报警回路应留出30%左右的探测器数量裕量。

本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-24 12:29 编辑


超高层建筑火灾报警系统的设计应从提高火灾报警系统的智能化可靠性这两方面入手。

  1.提高火灾报警系统智能化程度
  1)对火灾报警系统内部而言,超高层建筑一般采用全智能火灾报警系统。鉴于超高层建筑体量大和面积多,其使用面积的分割具有较大的不确定性,因此为了适应房间形状、面积和使用性质的变化,每条报警回路应留出30%左右的探测器数量裕量。
  2)对火灾报警系统外部而言,智能化的含义主要指系统联动。消防系统是一个由建筑、设备及电气等专业构成的整体,专业间的密切配合及统筹安排十分重要。采用系统联动方式,就成为争取火灾前期时间和主动权的有效手段。

  提高火灾报警系统可靠性的措施有:
  A)采用控制中心报警系统;
  B)系统具有完善的自检功能;
  C)关键部件冗余可采用具有双主机热备份的系统等;
  D)报警回路采用环形总线;
  E)探测器与模块分开回路设置,每15~20个探测器设1个短路隔离模块。

  当火灾报警系统与保安监控系统联动,在火灾之初,火场的摄像机可将现场画面迅速传至中央控制室,通过实景画面,值班人员可以立即确认是火灾还是探测器误报,从而马上采取广播、排烟、正压送风、启动消防泵、喷淋、向消防局119台报警、降客梯、切换消防电源等一系列应急措施。
  当火灾报警系统与车库管理系统联动,一旦发现火情,便可声光报警,强制抬起进出口栏杆,使车辆尽快逃出车库。另外火灾报警系统还可与楼控、广播音响和门禁系统等联动。只要这些措施可靠得力,超高层建筑的火灾便可被消灭在萌芽状态,将损失减至最小。
  2.提高联动控制系统的可靠性
  提高联动控制系统的可靠性的措施有:
  1)对于重要的灭火和防排烟设施,应考虑多种、多地联动手动控制方式,以增加被控设备的可靠动作。尽量采用多线制的手动控制柜,并处理好接口问题;
  2)合理设计各类管线的走向、敷设方式和敷设场所,采取必要的防火措施,避开可能对线路造成损坏的热源,确保消防电气线路处于安全环境中;
  3)与建筑专业协调,合理确定消防控制中心的位置,以使其尽量靠近弱电管道井,使消防电气管线以最短距离汇入弱电管道井;
  紧急广播系统能够及时通知火灾建筑物内人员发生火灾的位置,应当朝哪个方向疏散。但普通紧急广播系统存在信息单一、不能同时对不同区域播放不同内容和智能化程度低等缺点。针对超高层建筑的更具智能的早期预警语音疏散系统应运而生。该系统对于超高层建筑来说是至关重要的。


免费打赏
david200901050
2013年07月25日 09:13:13
3楼
学习啦;谢谢
回复
wangluu
2013年07月25日 10:16:15
4楼
谢谢,学习资料
回复
一朵花开了
2013年07月25日 10:30:34
5楼
学习啦;谢谢
回复
jlspwja
2013年07月25日 15:27:03
6楼

学习啦;谢谢
回复
fempty
2013年07月25日 16:49:45
7楼
写的还是很不错的,谢谢!
回复
chinai
2013年07月25日 20:51:16
8楼
谢谢楼主,,多多分享
回复
放水发电
2013年07月26日 14:18:41
10楼
建议很好!思路很好!
回复
gemini413
2013年07月26日 14:23:12
11楼
学习到了 谢谢
回复
chenswun
2013年07月27日 13:20:32
12楼
新人学习了。
回复
zrwde
2013年07月27日 22:32:16
13楼
有没有人了解消防广播要手拉手连接的问题?以前做个五星级酒店,甲方的消防顾问提出来的问题,有些费解。
欢迎大家加入QQ群3035669共同讨论,入群请注明土木在线电气论坛。
回复

相关推荐

APP内打开