某公完休息亭,甲方要求下面拟做砖混结构,上面做成钢结构。请各位高手给支支招。拿到效果图,有点蒙了,谢谢。
某公完休息亭,甲方要求下面拟做砖混结构,上面做成钢结构。请各位高手给支支招。拿到效果图,有点蒙了,谢谢。
22楼
这个完全可以做啊,主体钢结构,维护结构用砖混就行了,跟钢结构厂房一样,只是解释的不一样的而已。。。
回复
23楼
这结构很简单。把墙体全扔掉,剩下屋面、梁、支撑杆、柱。
回复
24楼
什么时候有机会做一个这样的结构啊
回复
25楼
直接找钢构公司,一般钢构公司都能做的。
回复
26楼
砖混一般不可以有混合结构 所以楼上讲的很好 按着钢结构设计 墙是填充墙 应该没问题
回复
27楼
主体结构是钢结构,钢柱、钢梁结构传力途径很明确。
钢柱是Y形式的,很多桥梁的桥墩都是这样的形式,填充墙为非结构抗震构件。
但楼主应该复核计算一下钢柱的抗倾覆力矩以及风荷载作用下满不满足要求。
还要注意钢柱的基础埋深要求。
回复
28楼
砖墙只是填充墙而已,结构型式比较简单,就是做一个钢结构的棚子。
回复
29楼
我觉得还是做成钢结构简单些,然后在下面施工砌体维护结构,不然的话节点不好处理。
回复
30楼
上面的钢结构部分主要放在下面的混凝土柱子上,我看效果图上,墙外面的柱子的,这种结构不难
回复
31楼
qxb7065 发表于 2013-7-29 19:36 上面的钢结构部分主要放在下面的混凝土柱子上,我看效果图上,墙外面的柱子的,这种结构不难钢结构部分用什么软件分析计算最好。
回复