高层建筑分区问题
mingjuan94
mingjuan94 Lv.2
2013年07月23日 17:39:03
只看楼主

《建筑设计防火规范》中说,室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统。那要怎么判断消火栓处的这个出水压力到底为多少呢;静水压力就是指层高吗?如果是,静水压力1.0MPa应该是100m水柱,那相当于楼高为多少呢?希望各位前辈多多指教,新人学习中,对各位的谆谆教导不胜感激~

《建筑设计防火规范》中说,室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统。
那要怎么判断消火栓处的这个出水压力到底为多少呢;静水压力就是指层高吗?如果是,静水压力1.0MPa应该是100m水柱,那相当于楼高为多少呢?
希望各位前辈多多指教,新人学习中,对各位的谆谆教导不胜感激~
免费打赏
mingjuan94
2013年07月24日 08:37:01
2楼
渴望各位大侠指教中~:)
回复
mingjuan94
2013年07月26日 09:31:01
3楼
怎么没人指教呢?等待中。。。:)
回复
l413271929
2013年07月26日 13:57:47
4楼
出口你自己算
回复
chaoqianming
2013年07月26日 17:41:49
5楼
算下最不利点消火栓压力嘛。。如,超过100米的建筑,要求充实水柱13m。,出水压力至少15m,加上流经消火栓和水龙带的损失。。一般最不利点的静水压力差不多就25m的样子。。详细就自给儿算算撒
回复
mingjuan94
2013年07月27日 08:21:20
6楼
chaoqianming 发表于 2013-7-26 17:41 算下最不利点消火栓压力嘛。。如,超过100米的建筑,要求充实水柱13m。,出水压力至少15m,加上流经消火栓和 …消火栓口的压力是会算的,那这个静水压力是不是就是根据最不利点的那个消火栓的压力,往下加上楼层高,及减去沿程损失与局部损失,当所算压力超过1.0MPa时,就分区,是这个意思吗?