沙漠地带接地问题
shd1234
shd1234 Lv.3
2013年07月23日 15:41:05
只看楼主

在沙特的沙漠地带,做一个接地装置。按这里要求采用100×50×0.5cm的铜板埋人深度2.5-3米的地下作为接地体,用镀铜钢管接出地面。我先采用降阻济抹在铜板上(这里降阻济是和水泥汇合使用的),用10米;20米距离测量的电阻是60欧姆。后来我改用木炭和盐作为降阻济,测量电阻是42欧姆。和要求的2-3欧姆相差甚远。请教大家我该怎么处理?谢谢!

2013年07月24日 19:56:58
2楼
希望得到帮助。
回复
云飘飘
2013年07月25日 07:15:45
3楼
应该采用深埋,估计10米以下。
回复
shd1234
2013年07月25日 15:51:39
4楼
云飘飘 发表于 2013-7-25 07:15 应该采用深埋,估计10米以下。谢谢回复,希望大家帮助。