天正暖通计算热负荷时读取墙高问题
牧狼
牧狼 Lv.9
2013年07月22日 18:12:39
来自于天正暖通
只看楼主

本帖最后由 happyelement 于 2013-7-22 18:36 编辑 由于建筑图上墙高画的是3m,但实际层高是3.6m,在用天正暖通(2013版)进行热负荷计算是提取放间默认就按3m的层高了;在楼层信息里面把层高改为3.6m,之后出的计算书里面,工程信息中高度是正确的,但详尽表中高度还是3m,对房间批量编辑时显示房间高度还是3.0m,修改为3.6m以后计算书依然显示墙高3.0m。没人顶啊,目前只能通过修改建筑墙高来改,有没有办法让读取的墙高跟计算时输入的层高自动关联

本帖最后由 happyelement 于 2013-7-22 18:36 编辑

由于建筑图上墙高画的是3m,但实际层高是3.6m,在用天正暖通(2013版)进行热负荷计算是提取放间默认就按3m的层高了;在楼层信息里面把层高改为3.6m,之后出的计算书里面,工程信息中高度是正确的,但详尽表中高度还是3m,对房间批量编辑时显示房间高度还是3.0m,修改为3.6m以后计算书依然显示墙高3.0m。
没人顶啊,目前只能通过修改建筑墙高来改,有没有办法让读取的墙高跟计算时输入的层高自动关联
请教下各位大神有什么办法解决没
cryogen
2013年07月23日 10:44:37
2楼
你好,建筑的绘图是3m,如果咱们直接提取的话是直接提取的建筑信息即房高为3m。这样只能进行后续的批量修改。对于房间高度还有墙高等都需要进行批量修改。修改后是正确的。
回复
牧狼
2013年07月23日 18:11:22
3楼
cryogen 发表于 2013-7-23 10:44 你好,建筑的绘图是3m,如果咱们直接提取的话是直接提取的建筑信息即房高为3m。这样只能进行后续的批量修改 …这我也知道,关键是有时候容易忘记修改墙高,不能跟工程信息里面的层高相关联吗?
回复
cryogen
2013年07月24日 10:09:54
4楼
这个目前只能是批量修改。
回复

相关推荐

APP内打开