钢结构柱的计算长度
wangwenchao724
2013年07月22日 15:53:09
只看楼主

有个钢结构的工程。高度24米。跨度是25乘2.因为高度超过门刚的适用高度。这个结构就不是轻钢是普钢。钢柱选取是格构式的。梁还是H型钢。结构建模按门刚,PKPM无法生成格构式柱与H钢梁的门式刚架的节点。老总说超过轻钢范围了。直接建个钢框架。现在 问题是柱的长细比现在按照抗震规范取。。Q345抗震等级四级的长细比限值才99。我的柱子华丽丽的长细比超很多。 现在我纠结,这样处理这个结构合适吗 ~在线等大神

有个钢结构的工程。高度24米。2013年09月04日 12:49:29
2楼
首先钢框架和门刚的区别不是高度阿,而应该是受力模式,其次,门刚规范4.2.2是说了高度宜在4.5-9之间,没说24米就不能做门刚,如果你真按照框架算,就要满足抗震规范,那平面内柱子截面加大,平面外加撑杆吧,这样合适点,仅供参考
回复
sjytjs666
2013年09月25日 11:51:22
4楼
吊车梁以下做格构,以上做型钢的不就解决了
回复
wangwenchao724
2013年11月09日 08:56:19
5楼
sjytjs666 发表于 2013-9-25 11:51 吊车梁以下做格构,以上做型钢的不就解决了我这个没吊车,不知道你怎么看出吊车梁的 嘻嘻嘻