多层学校供水问题(无住宿,最高层用水点13米)
zp_ks
zp_ks Lv.14
2013年07月22日 12:28:39
只看楼主

由于本市地区所有多层住宅楼都以采用直供水方式,所以本案的设计初衷也采用直供水。但问题来,使用过程中发现用水高峰特别是中午,顶层无水或稍微流点,学校采用当量计算设计秒流量大约6L/S,主管管径采用DN80涂塑钢管,计算最不利点所需的压力大概为2.2公斤,由于自来水公司只保证1.6公斤压力,所以没办法只能后期增加加压设备。我的最大疑问是,自来水公司开的小口径水表是否会影响供水压力及流量(自来水公司只给开DN40的水表)。因为多层的住宅楼6层压力要2.8公斤,平时都能保证,为什么学校才2.2公斤的压力就没法使用,还有一个问题,若我采用水泵加压,直接采用无负压供水,这么小的水表,会不会让水泵停泵,导致校区全面积停水。

急盼有老鸟来指点,以后遇到此类的到底应该如何处理。。
免费打赏
w949940526
2013年07月22日 16:18:44
2楼
还在学习中的菜鸟给你顶一下
回复
cerily2021
2013年07月22日 23:55:17
3楼
6L/S的秒流量 水表只需要DN32的就行了 肯定不是水表的问题 无负压供水,这个要求太高 要看当地情况,个人理解
回复
zp_ks
2013年07月23日 08:26:21
4楼
楼上的意思,高峰时流量水表可以满足供水要求。
自来水公司同意用无负压的,他们认可压力问题,我倒是觉得有点奇怪。你说的DN32水表过6L/S的流量,那这个水头损失是多少,我们一般水表水损算3米,这个会不会比较大,一到大流量的话,压力损失会很大,所以,根本就供不上水
回复
waterdn
2013年07月23日 10:32:09
5楼
6L/s用40的水表肯定偏小了,检测压力的方便可以在表前后表后各挂一只压力表,估计这水头损失有点大。学校这种用水不均匀的地方不建议用无负压的,实在没办法就在屋顶设个给水箱好了,按楼主的说法不在高峰时间水压应该是够的
回复
zp_ks
2013年07月23日 10:49:24
6楼
悲剧,现在这种水箱供水二次污染不可控,小孩子,我也担心这个的,万一喝了,出了问题,吃不了兜着走
回复
fangkezhouu
2014年01月06日 10:24:35
7楼
zp_ks 发表于 2013-7-23 10:49 悲剧,现在这种水箱供水二次污染不可控,小孩子,我也担心这个的,万一喝了,出了问题,吃不了兜着走最后这个问题怎么解决的,求告知
回复
jingbinya
2014年01月06日 11:31:47
8楼
没看懂。。。i
回复
zp_ks
2014年01月08日 08:31:07
9楼
fangkezhouu 发表于 2014-1-6 10:24 最后这个问题怎么解决的,求告知最后,除自来水公司强制要求加压的做,其余的均采用直供。政府部门推卸责任。更准确的说是,水表计量设备不行,小流量时,大表不走,无法计量,就为了这个把水表规格改小,可想而知,这个水压进户后能有多少,几乎被水表损失了大部分了
回复
swq2013
2014年01月08日 09:11:35
10楼
楼主担心的问题应该是流经水表时水头损失的问题,个人感觉问题不是很大,类似的工程我做过改造,和你的情况差不多,我的那个地方自来水压力只有1.0公斤,现在已经运行3年多了,运行情况良好。
回复
dmc123
2014年01月08日 10:19:58
11楼
楼主最后总结一下。好想知道解决答案
回复

相关推荐