空调系统抽真空的要求
crazy_ak
crazy_ak Lv.5
2007年09月12日 11:20:57
只看楼主

问问大家,你们生产空调的时候,要求的空调系统的真空度多大啊?以前我记得1托左右的(书本上看的),现在科技发达了,大概要多少啊?40pa?希望大家说一说各家的情况。

问问大家,你们生产空调的时候,要求的空调系统的真空度多大啊?
以前我记得1托左右的(书本上看的),现在科技发达了,大概要多少啊?
40pa?
希望大家说一说各家的情况。
免费打赏
killzx99
2007年09月12日 17:01:13
2楼
俺们家抽空就是30分钟
而且是先60度高温烘烤半小时再抽
具体抽到多少PA就不知道了
因为压力表打倒负压不是很精确
不知道这样是否好?
我原来干冰箱的是高低压同时抽空
达到13PA
回复
crazy_ak
2007年09月13日 07:53:13
3楼


不错了,我们这家不加热,抽个7,8分钟。
回复
feichen19820507
2007年09月13日 11:26:12
4楼
我在两家公司待过。
之前的是抽到6torr,大约4-6小时,
现在这家抽到40Pa,竟然要24小时。
机组单循环内容积大了可能是一个原因。
似乎,抽真空速度的快慢还和真空泵接入点的位置有关,那位大虾了解的话可否指教一二。
回复
crazy_ak
2007年09月13日 12:01:26
5楼


你们拿什么测量真空度啊,我今天狂晕,我们公司测量真空度的表,既然以Mpa为单位,我问那个抽真空的员工,我们抽到多少啊,说了一句,负0.1Mpa,那不是绝对真空吗?问抽几分钟,10分钟吧。
我说你这个是拿米尺量毫米那。
人家来一句,那你来做个样啊。
负了。
旁边摆着以帕为单位的,就是不用,说不准确。无语了!
回复
whiffing
2007年09月13日 12:19:40
6楼
不同的公司,不同的产品都不一样。
严格点没坏处,会减小售后维修费用。
回复
大雪漫天
2007年09月14日 08:47:52
7楼
记得以前看过这方面说明,好像是说系统抽十分钟就能达到把空气抽真空,但是主要问题在于系统内的水分难以在短时间内抽干净,一般系统应该再抽20分钟就可以了,系统大了可以多抽会。
回复
whiffing
2007年09月14日 11:33:06
8楼
个人感觉抽真空不应该按时间确定是否完成,而应该按照系统内部的实际真空度。
过程控制严格的制造厂商一定对真空度有要求,有的还需要在抽真空后保压,设定压力回升标准,超过标准值需重新做气密,抽真空。
回复
crazy_ak
2007年09月15日 13:51:53
9楼

但是用Mpa为单位的压力表测真空,还不如控制时间呢。
我们家就是用MPa为单位的压力表,我也知道这样不好,真空度不敢确定!
回复
killzx99
2007年09月17日 17:33:35
10楼
俺们家真空表单位是KG/cm2就是千克力(Bar)
最小刻度是0
所以一般抽都是反打到限位(负多少具体就不知道了)
主要我们家就是抽空前高压15KG打压24小时后继续憋压加热60度烤
之后再抽延用5,6年了
我来后想把它改为憋压24小时后抽空加热同时进行
前段时间试了几台,到没什么问题
后来又改回去了
怕出事
呵呵
回复
ruyilyf
2007年09月18日 14:54:59
11楼
以下是引用whiffing在2007-09-13 12:19:40.0发表的内容:
不同的公司,不同的产品都不一样。
严格点没坏处,会减小售后维修费用。[/quot
强烈支持。
回复

相关推荐