分体空调项目暖通专业要出图吗?也要做负荷计算吗?
小小兵
小小兵 Lv.7
2013年07月21日 12:46:54
来自于中央空调
只看楼主

算是个公共建筑,做分体空调的项目暖通专业要出图吗?暖通规范明确要求做空调负荷计算,也包含了分体空调吗?不懂,请各位指点。

算是个公共建筑,做分体空调的项目暖通专业要出图吗?暖通规范明确要求做空调负荷计算,也包含了分体空调吗?不懂,请各位指点。
免费打赏
xueyongganga601
2013年07月21日 21:55:25
2楼
您所说的分体空调,是单元式,一拖一的分体式空调器?
回复
小小兵
2013年07月22日 08:55:06
3楼
xueyongganga601 发表于 2013-7-21 21:55 您所说的分体空调,是单元式,一拖一的分体式空调器?是啊 ,一拖一。
回复
wx87411190
2013年07月22日 09:43:52
4楼
好像有个规定说,较简单的项目不需要出图。只需要有方案说明。
回复
小小兵
2013年07月22日 11:37:35
5楼
筑石子 发表于 2013-7-22 09:43 好像有个规定说,较简单的项目不需要出图。只需要有方案说明。建筑工程设计文件编制深度规定没找到。哪个规范上有明确条文说明?
回复
chalewen
2013年07月22日 15:35:31
6楼
各地要求不一样,有的要求出
回复
牛广人
2013年07月23日 09:20:17
7楼
我看没有必要,因为分体式空调机只属于家用电器,要说出图,哪也是电气专业的事情,给排水专业负责凝水管部分。
如果分体式空调机要出图,那是不是电暖器也要暖通专业出图呢?
当然,这也不是绝对,暖通专业可以协助精算一下负荷,还是可以的。
回复
bj5945
2013年07月23日 09:47:35
8楼
很简单,给钱就出图。:lol
回复
牛广人
2013年07月23日 10:17:12
9楼
bj5945 发表于 2013-7-23 09:47 很简单,给钱就出图。这个意见最好。
回复
first_blood
2013年07月26日 15:53:05
10楼
图纸说明中直接注明预留分体式空调系统,具体详电施、水施、建施、结施。

然后图纸也不表达 计算书更没有

电专业自己知道算预留电量、水专业自己会留冷凝水管、建筑自己会留室外机位置及穿墙套管、结构自己会考虑板荷载。
回复
nuantong_cn
2013年07月27日 18:23:08
11楼
前来学习的
回复

相关推荐