1.中央空调系统变频节能设计方案如下:改造方案一般采用以温度控制为主,在中央空调系统改造的过程中,保持了原有的中央空调系统,增加了热泵机组、板式热交换器、储热罐和热水罐!增加了循环泵和调节阀等设备,还开发了一种具有通用功能的变频调速智能控制节能工作站。该变频智能控制节能工作站是将整个中央空调系统从节能、高效、环保、健康、安全、管理等方面进行全面综合考虑,把科学的节能理念和方法与成熟的智能控制理论技术、网络通讯技术、检测技术、变频技术及其产品进行融合,形成了一个完整的节能与管理体系。
改造方案一般采用以温度控制为主,在中央空调系统改造的过程中,保持了原有的中央空调系统,增加了热泵机组、板式热交换器、储热罐和热水罐!增加了循环泵和调节阀等设备,还开发了一种具有通用功能的变频调速智能控制节能工作站。
该变频智能控制节能工作站是将整个中央空调系统从节能、高效、环保、健康、安全、管理等方面进行全面综合考虑,把科学的节能理念和方法与成熟的智能控制理论技术、网络通讯技术、检测技术、变频技术及其产品进行融合,形成了一个完整的节能与管理体系。
该项目是一个具有模块化结构的智能体系"根据用户需求,各子系统可以独立运行,也可以通过网络通讯技术将子系统灵活、简便地组合成各种功能齐全的完美系统。
2.中央空调水循环系统变流量控制系统的设计
设计目标:
(l)中央空调水循环变流量控制系统,能自动跟踪负荷的变化,自动调节水泵转速及动态参数修正,以达到理想的节能效果。
(2)系统能对中央空调的冷却循环水系统!能量计量系统实现参数集中监测、记录、统计和显示。
(3)自动控制冷却水!冷冻水流量,确保中央空调主机的安全运行。
(4)尽可能利用原有设备资源,优化施工线路,减少电气线路及水系统的更改工作量,缩短技
术改造工期。
1).对冷冻(温)水泵的控制:
项目中冷冻水泵的变频控制信号取自蒸发器两端的温差,我们采用两个温度传感器、一个温差调节器与变频器组成温差闭环控制系统,对冷冻水的出水、回水的温差进行控制,使冷冻水泵的转速相应于热负载的变化而变化。
冷冻水泵电动机应采用软启动。冷冻水泵电动机启动频率系统设定为45Hz。为保护空调系
统的安全运行,冷温水系统最低运行频率设定值为30Hz。
在温差调节器上设定上限报警输出信号,当末端负荷突变,温差达到soC时,将频率直接切换到45HZ。使水泵输出加大到最大流量,以提高负载的跟踪速度。
冷冻水泵启动后,按智能控制器输出的控制参数值,调节冷冻水泵变频器的运行频率,控制冷冻水泵的转速,动态调节冷冻水的流量,使冷冻水的供回水温度逼近智能控制器给定的最优值。
夏天:冷冻水额定供水温度为7℃,额定回水温度为12℃,温差△T=5℃。
冬天:冷温水供水温度为50℃,回水温度为45℃,温差△T=5℃。
当冷冻水泵正常运行后,若实际所需耗冷量大于1台空调主机制冷量,应提示操作人员准备启动第二台空调主机。在得到冷却水阀门和冷冻水阀门都已开启的确认后,系统以软启动方式依次启动第二台冷却水泵和第二台冷冻水泵。当第二台变频器的运行频率达到第一台变频器的运行频率时,提示操作人员可以开启第二台空调主机。系统依据供回水温度实测值与设定值的误差及误差变化率,智能控制器根据模糊控制的运算值,确定冷冻水泵运行频率,此时二台水泵保持相同频率运行。
当第二台水泵正常运行后,若实际所需耗冷量小于1台空调主机制冷量,应提示操作人员准备停止第二台空调主机。在得到第二台空调主机己经停止的确认后,系统以软停机方式依次停止第二台冷冻水泵和第二台冷却水泵。系统仍然依据供回水温度实测值与设定值的误差及误差的变化率,智能控制器根据模糊控制的运算值,确定冷冻水泵的运行频率,使供回水温度逼近设定值。
项目中冷却水泵的变频控制信号取自冷凝器进!出水(冷却水的进水!出水)温度差,当进、出水温差大于设定值时,频率无级上调至上限频率,当进、出水温差小于设定值时,频率无级下调至下限频率。进、出水温差越大,变频器的输出频率越高。进、出水温差越小,变频器的输出频率越低。为保证主机的最小流量要求,设定变频器最低下限频率为3OHZ并锁定,即保证最小流量为70%"防止主机升温。
冷却水泵启动后,按智能控制器输出的控制参数值调节冷却水泵变频器的运行频率,控制冷却水泵的转速,动态调节冷却水的流量,使冷却水的进、出水温度逼近智能控制器给定的最优值。
冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,温差△T=5℃。
检测冷凝器出水口温度,当温度超过37℃时,将频率直接提升到45Hz,加大冷却泵输出流量,以保障主机的安全运行需求。
项目中冷却水泵的变频控制信号取自冷凝器进、出水(冷却水的进水、出水)温度差,当进、出水温差大于设定值时,频率无级上调至上限频率,当进!出水温差小于设定值时,频率无级下调至下限频率。进、出水温差越大,变频器的输出频率越高进、出水温差越小,变频器的输出频率越低。
当风机启动后,在冷却塔风机频率设定高限值45Hz保持运行30分钟后,系统根据空调主机冷却水进出水温度传感器的输入值变频调节风机转速,使冷却水进水温度逼近设定值,从而保证中央空调主机随时处于最佳运行状态"以实现冷却塔风机和空调主机在最佳工况下的节能运行。
冷却塔风机出水温度(冷凝器的进水温度)设定值为32℃,进水温度(冷凝器的出水温度)设定值为37℃,温差△T=5℃。冷却塔风机自动停机温度为冷却塔风机出水温度(冷却水进水温度)28℃。
当冷却塔风机出水温度(冷却水进水温度)降至28℃,风机自行软停机;当冷却塔风机出水温度(冷却水进水温度)升至32℃,风机自行软开机。保证主机的正常运行。