这幅图说是重载设备上使用的。当KM1和KM2合上时,FR不是废了吗?起不了保护作用,求解析:victory:
这幅图说是重载设备上使用的。
当KM1和KM2合上时,FR不是废了吗?起不了保护作用,求解析:victory:
2楼
这是星型三角型降压启动
回复
3楼
启动时把热继电器甩了,运转是km2不起作用,KM2在运转是断开的。FR起作用的
回复
4楼
wsq1159885573 发表于 2013-7-20 21:13 这是星型三角型降压启动封星在哪儿,是那个接触器,你懂吗
回复
5楼
KM2的闭合只是暂时的,延时时间(KT1)一到就会自动跳开,FR就起作用了。
这主要防止启动电流过大引起FR动作致使启动失败而设计成这样电路的。
回复
6楼
在按下SB2启动按钮后KT1时间继电器线圈通电到设定的时间后KT1延时常闭触点断开,KM2线圈断电并且KM1自锁着所以简单说就是该设备通电到时间继电器设定的时间后(比如说5秒),那5秒后KM2就断开了,只有KM1在工作,热过载继电器还是有起作用的
回复
7楼
KT吸合后,常闭接点KT会延时断开;此时电机重载启动应该完成,KT断开,KM2线圈断电,FR热继电器接入电机回路,进行保护。
回复
8楼
明白了 谢谢各位:):)
回复
9楼
地下室楼严重正确
回复