请教一下 卫生间降班一般建模的时候需要周边加梁然后降板处理吗? 现在在做一个剪力墙的住宅,卫生间降板降50 卫生间用100厚的加气混凝土砌块, 是主卧里面的卫生间,不知道需不需要墙下加梁,还是建模的时候不需要考虑降板
请教一下 卫生间降班一般建模的时候需要周边加梁然后降板处理吗? 现在在做一个剪力墙的住宅,卫生间降板降50 卫生间用100厚的加气混凝土砌块, 是主卧里面的卫生间,不知道需不需要墙下加梁,还是建模的时候不需要考虑降板
2楼
你都搞剪力墙结构了还在纠结卫生间降板与建模中是否要考虑降板的问题....
回复
3楼
同上疑问 你们单位也挺放心的
回复
4楼
加梁,pkpm算板的时候降班区域改铰接即可。(卧室内卫生间一般有浴缸的,荷载记得取大点)
回复
5楼
你做卫生间的话难道原本四周没梁,难道你直接用剪力墙围成一个卫生间的区域?应该原本就有梁吧,降板50不超过梁高不需要降梁!
回复
6楼
降50不需要降梁
回复
7楼
本帖最后由 tlwww 于 2013-7-20 20:45 编辑
降50后,将板周边设置为铰接,不需加梁,实在不放心就手合一下将墙正下方底筋附加两根加强筋,我估计,应该不用附加钢筋(你说的墙下加梁是指填充墙下面吧,我是这么理解的)
回复
8楼
降50?还要考虑降梁?你没事做吧?
回复
9楼
降板是需要通过加梁来处理的。
回复
10楼
如果板块不大,我一般不加梁,板取到同一标高,不需要降板的地方回填,这是施工的人教给我的方法,我觉得这种方法对于设计和施工来说都省事,最重要的是经济;但是为什么有些老同事就不认呢?
回复
11楼
我很同意十楼的观点
回复