电缆穿管敷设的降容系数?
lisoloist
lisoloist Lv.8
2013年07月19日 18:59:47
只看楼主

电缆穿管敷设的降容系数,请问大家在工程实际中是怎么考虑的?记得以前是按穿管1根降容为0.9,2根管子时降容约为0.79,多根并联时还要降低!感觉这个降容系数太低了,是不是留的裕度太大了啊?请问大家都是怎么取值啊,有没有相关的规范或手册可参考?

电缆穿管敷设的降容系数,请问大家在工程实际中是怎么考虑的?记得以前是按穿管1根降容为0.9,2根管子时降容约为0.79,多根并联时还要降低!感觉这个降容系数太低了,是不是留的裕度太大了啊?请问大家都是怎么取值啊,有没有相关的规范或手册可参考?
免费打赏
omod_1
2013年07月19日 21:30:42
2楼
:victory::victory::victory:
回复
tnc
2013年07月19日 22:15:43
3楼
有穿管时候的载流量,要什么降容系数
回复
lisoloist
2013年07月19日 23:07:48
4楼
电缆样本上只提供在空气中和在土壤中的载流量啊?哪有穿管的载流量?没见到过这样的样本!
回复
云飘飘
2013年07月20日 07:18:16
5楼
可以参考:建筑电气常用数据。
回复
ssqqugamd
2013年07月20日 08:45:48
6楼
没有多根电缆穿一根钢管的。
回复
lisoloist
2013年07月22日 22:46:28
7楼
多根电缆穿多根并在一起的镀锌钢管情况
回复
xddswg
2013年07月23日 10:21:35
8楼
我只知道桥架的话乘0.8
回复

相关推荐

APP内打开