请教断路器进线和出线线径是否一样的问题
嘻哈一族
嘻哈一族 Lv.12
2013年07月19日 17:20:52
只看楼主

请问图中圆圈1和圆圈2处的线径是该怎么选择的?圆圈1是和进线一样是5X10吗?圆圈2是3X2.5吗?很困惑,希望大家帮忙

{8F9A6C2E-1DA6-4DFD-A2DE-CDA7AF7DB8BF}.JPG
请问图中圆圈1和圆圈2处的线径是该怎么选择的?
圆圈1是和进线一样是5X10吗?
圆圈2是3X2.5吗?
很困惑,希望大家帮忙

{8F9A6C2E-1DA6-4DFD-A2DE-CDA7AF7DB8BF}.JPG

免费打赏
crisispaul
2013年07月19日 17:39:27
2楼
是一样的,不过制作配电柜的厂家一般用软芯缆。
回复
老灰兔子
2013年07月19日 21:22:47
3楼
本帖最后由 老灰兔子 于 2013-7-19 21:27 编辑

S253-C40如果是3P断路器的话,出线可以用6平方的线跳线分别给下面各个1P的断路器。

如果S253-C40后面是用了小母排的话,S251前的线可以使用2.5平方的线引进。
回复