PKPM怎么考虑地下水对地下室浮托力的作用?
linweizhao
linweizhao Lv.7
2013年07月19日 16:35:57
来自于PKPM
只看楼主

最近在搞一幢有地下室的楼,然后它那个地下室自然要用剪力墙围起来,底板厚250mm。但是我在SATWE那里输入地下水标高为室外地坪标高,计算结果依然没有体现出来地下水对地下室的浮托力。顺便说一下地下室底板标高为-2.0米的。如果计算结果有体现地下水对地下室底板的浮托力,按道理底板的弯矩应该为负值。底板的梁的上边配筋面积不应该为零啊!

2013年07月23日 13:51:49
2楼
每次问问题都没人回答!
回复
饮冰┆隐雪
2013年07月26日 13:22:37
3楼
别着急,慢慢等等吧,同是新人,帮你顶顶
回复
linweizhao
2013年07月26日 14:54:05
4楼
饮冰┆隐雪 发表于 2013-7-26 13:22 别着急,慢慢等等吧,同是新人,帮你顶顶太感谢了!!!
回复
kongdeyi
2013年07月26日 17:50:12
5楼
在JCCAD中的桩筏有限元计算中勾选“抗浮设计”和“各工况考虑水浮力”,并输入水头标高后计算。在输出结果总可以看到水浮力的作用,如果抗浮不足会发现底板位移为负值。
回复
随风而舞
2013年07月19日 16:35:58
6楼
地下室设计考虑整体的抗浮和局部的抗浮,好像潜水艇一样,整体抗浮用于基础设计,荷载输入时,活载为0,浮力输负数,读取结果时,正为拉,负为压;局部抗浮主要计算底板配筋,无梁板可用pkpm有限元模拟,有梁的底板浮力输正值,梁板配筋反配即可。
回复
linweizhao
2013年07月29日 14:44:56
7楼
随风而舞 发表于 2013-7-26 17:54 地下室设计考虑整体的抗浮和局部的抗浮,好像潜水艇一样,整体抗浮用于基础设计,荷载输入时,活载为0,浮力 …嗯嗯,目前我也是这样处理的,十分感谢您的帮助。
回复
随风而舞
2013年07月31日 12:53:17
8楼
linweizhao 发表于 2013-7-29 14:44 嗯嗯,目前我也是这样处理的,十分感谢您的帮助。{:2_85:}加油了~~你一定行的
回复
linweizhao
2013年07月31日 17:43:44
9楼
随风而舞 发表于 2013-7-31 12:53 加油了~~你一定行的谢谢:lol:lol:lol
回复
梦幻泡面
2014年06月03日 20:16:19
10楼
“无梁板可用pkpm有限元模拟,有梁的底板浮力输正值 ”
请问这个是哪里来的依据,我这里只有水头高度
回复
沐青云
2014年06月04日 14:45:49
11楼
我还没做过
回复

相关推荐

APP内打开