PKPM地下室考虑地下室水浮力的时候怎么办???
linweizhao
linweizhao Lv.7
2013年07月19日 15:27:10
来自于PKPM
只看楼主

本帖最后由 linweizhao 于 2013-7-19 16:06 编辑 PKPM考虑水浮力的时候,是不是只要输地下水位深就行了??但是地下水位会变化的,丰水期地下水上涨,枯水期地下水下降。怎么办??能不能输地下室活荷载的时候把活荷载输负值进去,当做是水的浮托力??:'(:'(:'(

本帖最后由 linweizhao 于 2013-7-19 16:06 编辑

PKPM考虑水浮力的时候,是不是只要输地下水位深就行了??
但是地下水位会变化的,丰水期地下水上涨,枯水期地下水下降。怎么办??
能不能输地下室活荷载的时候把活荷载输负值进去,当做是水的浮托力??:'(:'(:'(
免费打赏
linweizhao
2013年07月23日 13:51:22
2楼
没人回答么??
回复
asdf土木
2013年07月24日 14:47:28
3楼

把地下室底板建模到模型中去。然后整栋楼组装起来。把所有楼层的活荷载改成0.然后在地下室底板上输上水浮力(水位到地下室地板下面的高度乘以10。记得为负号),然后到荷载校核功能里面进行竖向导荷载,把恒活系数改成0.9和1.2进行到荷载。只要出现负数就是抗浮不够
回复
linweizhao
2013年07月25日 14:21:46
4楼
dunzidunzi 发表于 2013-7-24 14:47 把地下室底板建模到模型中去。然后整栋楼组装起来。把所有楼层的活荷载改成0.然后在地下室底板上输上水浮 …首先谢谢你的回答,想问你为什么要把所有楼层的活荷载改成0?
回复
asdf土木
2013年07月26日 08:52:33
5楼
linweizhao 发表于 2013-7-25 14:21 首先谢谢你的回答,想问你为什么要把所有楼层的活荷载改成0?规范上有讲,不考虑有利作用 如果上面没有活荷载岂不是不安全
回复
linweizhao
2013年07月26日 14:50:32
6楼
dunzidunzi 发表于 2013-7-26 08:52 规范上有讲,不考虑有利作用 如果上面没有活荷载岂不是不安全嗯嗯,对对~~感谢你的教导~~
回复
linweizhao
2013年07月26日 14:53:37
7楼
dunzidunzi 发表于 2013-7-26 08:52 规范上有讲,不考虑有利作用 如果上面没有活荷载岂不是不安全顺便问一下PKPM楼梯建模怎么处理。我认为是在梯间加两条梯梁然后把楼梯的重量按节点荷载分别布置在梯梁的四个角点上,是这样的吗??
回复
asdf土木
2013年07月26日 15:45:11
8楼
linweizhao 发表于 2013-7-26 14:53 顺便问一下PKPM楼梯建模怎么处理。我认为是在梯间加两条梯梁然后把楼梯的重量按节点荷载分别布置在梯梁的 …框剪 剪力墙 筒体结构等楼梯不建到里面了,按照规范框架一般应该建到 里面,但是建到里面分析的话容易出现问题,所以建到里面只是做做样子不分析,应付审图 ,考虑楼梯整体抗震 主要是采取构造措施 如滑动支座,梯柱加密 楼梯梁边的KL 配筋放大 增加抗扭钢筋 等等,建模的时候不加梯梁 ,板厚为0,输入荷载,因为有时候建筑图不确定楼梯的确定位置,且每层层高不同 位置不同,何必为难自己呢?
回复
hanxiaobin
2013年07月26日 17:09:35
9楼
楼梯建进去是有很多问题,配筋有时候根本没法用。
回复
linweizhao
2013年07月29日 14:49:21
10楼
dunzidunzi 发表于 2013-7-26 15:45 框剪 剪力墙 筒体结构等楼梯不建到里面了,按照规范框架一般应该建到 里面,但是建到里面分析的话容易出现 …输入荷载的话,恒荷载是不是应该加上梯板的自重?听说有一种做法,就是加两条梯梁,然后在梯段四个角位添加节点荷载,节点荷载按梯段自重四等分。不知道这样子行不行。
回复
kongdeyi
2013年07月29日 21:32:15
11楼
linweizhao 发表于 2013-7-25 14:21 首先谢谢你的回答,想问你为什么要把所有楼层的活荷载改成0?这样计算的话,如果出现90%的柱底轴力都是正的,只有少数是负值,那抗浮是够还是不够呢?