请教砖混板楼承重墙开门洞的疑问
seven42
seven42 Lv.2
2013年07月19日 11:55:08
来自于砖混结构
只看楼主

90年代初的砖混板楼二手房装修,共5层的第4层:1. 承重墙开门洞:墙厚330mm,原门80宽,2米高,堵上原门,旁边开一个同样的门2. 非承重墙(不太确定)拆除:墙厚220mm,宽度1125,高度2600原图拆除后请教大家:1. 涉及承重墙,如何加固?2. 原门洞和新门洞的距离很近,不知是否有距离要求?3. 卫生间所拆除的部分是否是承重墙?如果是能加固吗?非常感谢大家!

90年代初的砖混板楼二手房装修,共5层的第4层:
1. 承重墙开门洞:墙厚330mm,原门80宽,2米高,堵上原门,旁边开一个同样的门
2. 非承重墙(不太确定)拆除:墙厚220mm,宽度1125,高度2600
原图
拆墙前1.jpg
拆除后
拆墙后1.jpg
请教大家:
1. 涉及承重墙,如何加固?
2. 原门洞和新门洞的距离很近,不知是否有距离要求?
3. 卫生间所拆除的部分是否是承重墙?如果是能加固吗?
非常感谢大家!


拆墙前1.jpg


拆墙后1.jpg

免费打赏
xglee511
2013年07月27日 23:57:52
12楼
hongjiaping 发表于 2013-7-27 09:47 对于卫生间的墙、要移门的墙是否是承重墙这点很重要,我个人推断卫生间这个地方也是承重墙、而不能以墙厚 …如果阳面卧室确是预制空心板楼板的话,那么卫生间应该是现浇板吧,所以卫生间南墙处一定有道梁即使是圈梁,至于是不是承重墙,按照预制板的布置横墙承重,纵墙自然就非承重了,个人意见仅供参考。
回复
hongjiaping
2013年07月28日 10:36:42
13楼
xglee511 发表于 2013-7-27 23:57 如果阳面卧室确是预制空心板楼板的话,那么卫生间应该是现浇板吧,所以卫生间南墙处一定有道梁即使是圈梁 …你所说也有道理,不过卫生间有可能也是预制板——仅在进出管部分现浇补全、也有可能都是现浇。但就算这卫生间楼板是现浇,也不能排除现浇板直接落在砖墙上、而圈梁只是在外墙上才有的可能,这种施工做法在当时的建筑中应该比较常见吧。也即卫生间的砖墙有可能也是承重墙,当然,这些都是我们按照常识所作出的猜测,不一定符合这栋建筑的实情。如你所说,个人意见仅供参考。
回复
seven42
2013年07月30日 00:30:51
14楼
非常感谢各位的热心意见,是否是承重墙,如果没有当时的图纸,还能根据现场什么情况判断?:(
回复
terence123
2015年06月29日 11:23:35
15楼
LZ,你好,砖混结构的承重体系是构造柱,纵横墙,以及部分梁,可以说大部分墙都是承重墙(10公分的可以看做隔墙),都有的承重的任务,大部分砖混结构的墙都会在相同的位置,如果变动也会有梁在原先位置加固,以保正上层的墙下方不会没有支撑,所以lz,看你的图觉得:
一、卫生间原先的那道墙上端是否有梁?如果没有应该是承重墙,要移开除了要两边做柱子外,还要在上面做梁,支撑上层这个位置的墙,难度较大
二、开门的位置可以开在你图上的位置,但门上的过梁要加大。
三、卫生间的墙再更改位置后,墙下是否有支撑?还是直接就放在了板上?要是直接放板上板的集中力突然加大并不安全,卫生间周围墙下要做大于200的混凝土防水翻边!
建议不要随意改动!如果改动按照流程是要向当地建委咨询申请,派人做结构审核,在出加固方案,才能更改承重墙!当然在中国大部分都是私自改!
回复
qq_1489555934084
2017年03月15日 13:33:10
16楼
也遇到这种问题了,想在承重墙上开门,求可行性
回复
qq_1489567554649
2017年03月15日 17:29:36
17楼
这个简单,砖混结构开门洞先把门过梁做好。做门过梁的方法有很多,1.制作钢板凳;2。叠合梁。实在不放心就做一个钢筋混凝土门套
回复
xingguosheng1
2017年08月18日 05:19:37
18楼
我国房屋平均使用寿命只有25年的原因终于找到了。