请教大家一个问题(关于中央空调信号线)谢谢
z861511340
z861511340 Lv.7
2013年07月18日 20:55:51
来自于中央空调
只看楼主

我先问一下 1.海信日立的中央空调如何查看信号线是否正常啊?它的接线位置在哪? 谢谢 2.还有一个问题我不明白就是大金的商用空调VRV 他报故障U4 为什么要把信号线先从室外机板子上卸下然后又把他们俩接在一起呢?这是检查什么原理? 谢谢大伙

我先问一下 1.海信日立的中央空调如何查看信号线是否正常啊?它的接线位置在哪? 谢谢 2.还有一个问题我不明白就是大金的商用空调VRV 他报故障U4 为什么要把信号线先从室外机板子上卸下然后又把他们俩接在一起呢?这是检查什么原理? 谢谢大伙
z861511340
2013年07月18日 20:56:31
2楼
:) 先顶下 哈哈
回复
z861511340
2013年07月19日 17:22:44
3楼
:)
回复
sjj515
2013年07月30日 13:13:37
4楼

好资料,顶起!
回复
kong678
2013年07月31日 18:01:21
5楼
帮你回答第一个问题,海信日立的空调如果出现通讯问题,在室外机的七段码显示上会报警“31” 。信号线接在室外机的主控基板上。
回复
adingkgb
2013年08月01日 10:53:58
6楼
大金U4故障,说明内外机通讯不良
原因有可能是
室外机无电源、室内外机连接线(F1,F2)或接线柱接触不良或接线错误、系统地址不匹配、或内外机PC板有故障等

不知道楼主所说的‘把信号线先从室外机板子上卸下然后又把他们俩接在一起’是什么意思
回复
蘑菇炖小鸡
2013年08月02日 03:44:22
7楼
海信日立的室内外机的信号控制线应该是室内外端子板上有个黑色的标贴 显示4 S 黑色导线连接
回复
蘑菇炖小鸡
2013年08月02日 03:46:33
8楼
日立的 开机看看是否报故障代码 线控器显示、室外机指示灯闪烁几次代码或者外机数码管显示,一般外机贴有故障代码
回复
z861511340
2013年08月07日 20:18:45
9楼
adingkgb 发表于 2013-8-1 10:53 大金U4故障,说明内外机通讯不良原因有可能是室外机无电源、室内外机连接线(F1,F2)或接线柱接触不良 …他感觉 可能是通讯线有问题所以接在一起在室内机这边用万用表测一下是不是通的!! 谢谢斑竹
回复
z861511340
2013年08月07日 20:20:01
10楼
kong678 发表于 2013-7-31 18:01 帮你回答第一个问题,海信日立的空调如果出现通讯问题,在室外机的七段码显示上会报警“31” 。信号线接在室 …您是也是做日立的啊 ?呵呵 以后多多关照啊 谢谢你
回复
z861511340
2013年08月07日 20:26:10
11楼
蘑菇炖小鸡 发表于 2013-8-2 03:44 海信日立的室内外机的信号控制线应该是室内外端子板上有个黑色的标贴 显示4 S 黑色导线连接哦哦 没看到
回复

相关推荐