大家好! 我公司有个项目使用地源热泵机组,主机流量190m3/h,地源侧井190孔井,分六个分集水器,请问这个分集水器应选用多大型号,怎样选择。 还有个问题,望各大侠解答一下,地源侧水泵流量和扬程过大,会不会把地源管道冲漏水。如果是水泵的问题,应怎样处理。 谢谢!
大家好!
我公司有个项目使用地源热泵机组,主机流量190m3/h,地源侧井190孔井,分六个分集水器,请问这个分集水器应选用多大型号,怎样选择。
还有个问题,望各大侠解答一下,地源侧水泵流量和扬程过大,会不会把地源管道冲漏水。如果是水泵的问题,应怎样处理。
谢谢!
2楼
流量大不会把管道冲漏的,只是流量大影响换热效果,流量大换热温差相对就小了。更换水泵,或者安装变频器节能控制运行。你的分水器的管径建议选用300-400管径的。比你的主管道大2个管径以上。
回复
3楼
清泉5 发表于 2013-7-18 19:29 流量大不会把管道冲漏的,只是流量大影响换热效果,流量大换热温差相对就小了。更换水泵,或者安装变频器节 …用不了那么大的分集水器吧,我以前做的200口井,4个分集水器也就DN250的。目前运行良好。流量大浪费能源。
回复
4楼
暖通将军 发表于 2013-7-22 16:45 用不了那么大的分集水器吧,我以前做的200口井,4个分集水器也就DN250的。目前运行良好。流量大浪费能源。 …集分水器的大小不影响水的流量,集分水器起到稳压和调节分配的作用。
回复
5楼
清泉5 发表于 2013-7-22 19:24 集分水器的大小不影响水的流量,集分水器起到稳压和调节分配的作用。谢谢,您的回复。
回复
6楼
现在还没有日志
回复
7楼
:)................................
回复