线圈回路即控制回路是交流AC220V,主触头回路是直流,直流电机500W,求:直流接触器型号,厂家。网上找了很久,基本都是在100A以上的直流接触器,找不到这么小容量的,大马拉小车,浪费,可能有问题,有谁知道或用过类似接触器的,盼告知,谢谢!!!

线圈回路即控制回路是交流AC220V,主触头回路是直流,直流电机500W,求:直流接触器型号,厂家。

网上找了很久,基本都是在100A以上的直流接触器,找不到这么小容量的,大马拉小车,浪费,可能有问题,有谁知道或用过类似接触器的,盼告知,谢谢!!!
免费打赏
danyav
2013年07月20日 22:27:32
12楼
智库 发表于 2013-7-19 13:01 这个理解理论上成立,其实并联触头并不能真正使载流量变大,原因是三个触头在分断吋,并非真正同时分断 …哥们,昨天我详细咨询了施耐德、西门子、ABB三家技术支持,有2家西门子、ABB明确告诉我可将交流接触器三相主回路“串联”用于直流。西门子还特地给出了串联1路、2路、3路下不同的额定工作电流表。看来串联才是真理,虽然我在理论上还是不太理解。
回复
danyav
2013年07月20日 22:28:27
13楼
智库 发表于 2013-7-18 17:33 当然啦!设计和实际都是这样用的。研究过直流接触器和交流接触器,结构基本相同,就是降容使用。松下的 …哥们,昨天我详细咨询了施耐德、西门子、ABB三家技术支持,有2家西门子、ABB明确告诉我可将交流接触器三相主回路“串联”用于直流。西门子还特地给出了串联1路、2路、3路下不同的额定工作电流表。看来串联才是真理,虽然我在理论上还是不太理解。
回复
智库
2013年07月22日 08:40:45
14楼
danyav 发表于 2013-7-20 22:28 哥们,昨天我详细咨询了施耐德、西门子、ABB三家技术支持,有2家西门子、ABB明确告诉我可将交流接触器三相 …谁说“触头不能串联”了?你要是问我,能否串联用,我也告诉你“可以串联”,可是不等于“适合串联”。这根本是2个问题,你弄清楚你要问什么问题再说吧。