寻找交流控制,主回路直流小容量直流接触器
danyav
danyav Lv.2
2013年07月17日 21:02:47
只看楼主

线圈回路即控制回路是交流AC220V,主触头回路是直流,直流电机500W,求:直流接触器型号,厂家。网上找了很久,基本都是在100A以上的直流接触器,找不到这么小容量的,大马拉小车,浪费,可能有问题,有谁知道或用过类似接触器的,盼告知,谢谢!!!

线圈回路即控制回路是交流AC220V,主触头回路是直流,直流电机500W,求:直流接触器型号,厂家。

网上找了很久,基本都是在100A以上的直流接触器,找不到这么小容量的,大马拉小车,浪费,可能有问题,有谁知道或用过类似接触器的,盼告知,谢谢!!!
免费打赏
danyav
2013年07月17日 21:28:06
2楼
期盼答复~~~~~
回复
智库
2013年07月18日 06:17:12
3楼
直流电流在于灭弧不易,可用交流接触器。原则是容量是交流的十分之一。
如直流是1A,选10A交流接触器。
回复
lingxuct
2013年07月18日 08:47:51
4楼
控制用交流,只能用交流接触器;

500W/220V<5A ,就用10A以上的交流接触器好了。
回复
danyav
2013年07月18日 14:55:23
5楼
智库 发表于 2013-7-18 06:17 直流电流在于灭弧不易,可用交流接触器。原则是容量是交流的十分之一。如直流是1A,选10A交流接触器。谢谢~~,在工程上用过吗,实际使用情况如何?
回复
danyav
2013年07月18日 14:59:27
6楼
智库 发表于 2013-7-18 06:17 直流电流在于灭弧不易,可用交流接触器。原则是容量是交流的十分之一。如直流是1A,选10A交流接触器。另外,交流接触器有3对触头,用在直流回路的话那就用一对触头了?听说什么触头串联更好,有这个说法吗?
回复
智库
2013年07月18日 17:33:30
7楼
danyav 发表于 2013-7-18 14:55 谢谢~~,在工程上用过吗,实际使用情况如何?当然啦!设计和实际都是这样用的。研究过直流接触器和交流接触器,结构基本相同,就是降容使用。松下的小继电器也是如此,放心用好了。
回复
智库
2013年07月18日 17:38:37
8楼
danyav 发表于 2013-7-18 14:59 另外,交流接触器有3对触头,用在直流回路的话那就用一对触头了?听说什么触头串联更好,有这个说法吗?我们是并联用。别串联,不好接线。并联用,并不能提高容量。电流按一个触头算。并联就是为了提高触头寿命。为什么并联不能提高电流就不说了。
回复
danyav
2013年07月19日 11:18:38
9楼
智库 发表于 2013-7-18 17:38 我们是并联用。别串联,不好接线。并联用,并不能提高容量。电流按一个触头算。并联就是为了提高触头寿 …是不是可以理解成 :并联的话 ,至少 过流截面增大了
回复
智库
2013年07月19日 13:01:05
10楼
本帖最后由 智库 于 2013-7-19 13:41 编辑 danyav 发表于 2013-7-19 11:18 是不是可以理解成 :并联的话 ,至少 过流截面增大了这个理解理论上成立,其实并联触头并不能真正使载流量变大,原因是三个触头在分断吋,并非真正同时分断,切断电流的触头是最后断开的那个触头,这才是关键。并联的好处,是在触头闭合吋减少每个触头的电流,从而减少一点发热,仅此而已。串联触头,反而增加了回路阻抗,发热是单触头的三倍,所以不推荐。谢谢
回复
danyav
2013年07月19日 14:05:50
11楼
智库 发表于 2013-7-19 13:01 这个理解理论上成立,其实并联触头并不能真正使载流量变大,原因是三个触头在分断吋,并非真正同时分断 …恩,解释的很专业,是这么个道理,佩服。
回复