蓄电池柜能否靠墙安装?类似这样
魍魉魑魅
2013年07月17日 18:30:32
只看楼主

请问:1、蓄电池布置是依据什么规范?2、蓄电池柜前、柜后、侧边离墙间距应为多少?3、我这样布置是否合理?靠墙,靠柱,靠柜先谢谢各位大神的帮忙

请问:
1、蓄电池布置是依据什么规范?
2、蓄电池柜前、柜后、侧边离墙间距应为多少?
3、我这样布置是否合理?靠墙,靠柱,靠柜

先谢谢各位大神的帮忙

QQ图片20130717182735.jpg

免费打赏
shusheng2008
2013年07月18日 11:00:29
2楼
应该是变电站用的不间断操作电源,好像蓄电池安装需要在独立的房间,不能靠墙,有专门的蓄电池架提供。就知这么多。
回复
hejunjie2000
2013年07月18日 11:27:53
3楼
不能靠墙,需要电池有抗震列架,电池有个维护空间至少保持300mm以上,可操作
回复
yj213224
2013年07月18日 14:00:44
4楼
不能靠墙安装,要留足够的维护操作通道
回复
beveley
2013年07月18日 16:03:18
5楼
不能靠墙安装,要留有检修和运行通道,一般是不得小于800mm
回复
缇拉
2013年07月18日 16:32:10
6楼
去看 <电力工程直流系统设计技术规范> DL/T5044-04 里面有很明确的规定,根据蓄电池容量判断是否设单独的蓄电池室,不同的蓄电池组有不同的安放方式,至于离墙距离没说,只有维修通道不小于800mm
回复
lingxuct
2013年07月18日 16:53:23
7楼
我见过电讯站的蓄电池室,周围都有800~1200的通道,不能靠墙的。
回复
ssqqugamd
2013年07月18日 18:48:09
8楼
可以靠墙离墙大于50毫米,单列维护通道大于800毫米;双列大于1000毫米。铅酸蓄电池需要装在单独房间;所有电池都必需装在通风良好的房间内。
回复
xiangjun_1969
2013年07月19日 06:21:14
9楼
路过。。。。。。。。。
回复
老刘的直流屏
2013年07月19日 14:13:45
10楼
<电力工程直流系统设计技术规范> DL/T5044-04
回复
何武
2013年07月19日 14:54:26
11楼
这点常识还问,靠墙有什么问题怎样维护。