关于防水水位和抗浮水位的使用问题
爱力特
爱力特 Lv.14
2013年07月17日 18:10:37
只看楼主

在地下水比较高的地区,我个人认为防水水位(设防水位)通常用于确定外防水、抗渗等级;抗浮水位用于底板受力计算和地下室整体抗浮验算。但勘察报告很少对此区分,甚至有的还不给出,想看看大家是如何确定的?另外,我发现底板内力计算时,不同的设计人对上面两个水位的取用也比较混乱,不知大家意见如何?欢迎讨论。

在地下水比较高的地区,我个人认为防水水位(设防水位)通常用于确定外防水、抗渗等级;抗浮水位用于底板受力计算和地下室整体抗浮验算。但勘察报告很少对此区分,甚至有的还不给出,想看看大家是如何确定的?
另外,我发现底板内力计算时,不同的设计人对上面两个水位的取用也比较混乱,不知大家意见如何?欢迎讨论。
免费打赏
yaslean
2013年07月18日 00:31:53
2楼
结构计算只用抗浮水位。建筑防水水位一般应在地面上一点点吧。
回复
无间道
2013年07月18日 05:19:34
3楼
这是不同的概念。
回复
结构老卢
2013年07月18日 08:13:32
4楼
地勘一般提供常水位和扛浮最高水位,抗浮计算一般用抗浮水位
回复
余谦睿
2013年07月18日 11:02:14
5楼
{:2_83:}
回复
爱力特
2013年12月31日 00:49:01
6楼
抗拔桩裂缝验算应用静止水位,配筋用抗浮水位
回复
sxx0712
2015年05月07日 14:49:30
7楼
回复