大家看看这块板接线有什么问题?
lingandjun
lingandjun Lv.5
2013年07月17日 12:07:51
只看楼主

这是一新手接的,有问题请提出,供大家学习提高!

这是一新手接的,有问题请提出,供大家学习提高!

IMG_20130715_072810.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年07月17日 13:32:42
2楼
左边还过得去,右边手迹太多,或者说,线槽设计不是很美观。
回复
雨后悠悠看晚晴
2013年07月17日 16:10:48
3楼
线也不设标号?
回复
智库
2013年07月17日 17:01:16
4楼
问题多了,说一个,总开关下面的线截面不够。
要不就是开关大了。
回复
txl_1987823
2013年07月17日 19:06:43
5楼
开关再加一根中性线就对了,
回复
ssqqugamd
2013年07月18日 09:55:08
6楼
板子的两侧采用线槽,中间还是安二次配线要求作就美观了。
回复
老盖
2013年07月18日 11:42:50
7楼
为什么有的线不进线槽
回复
yj213224
2013年07月18日 13:57:20
8楼
左边的工艺还将就,右边毕竟是新手只要接对线就行,线接错了把设备烧了,就是大问题了,有待于进步学习呀
回复
鸭江绿水
2013年07月18日 20:32:17
9楼
过压保护应该安装在开关的负荷侧吧?还是电源从下面进线。记得在学校是老师强调过不允许下进线呀。实际工作中这种方式的危害也很大呀。
回复
xuhaijun1031
2013年07月21日 09:41:03
10楼
浪涌保护器没接零线,三相没分色。